| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  29.06.2012, 15:17 | #1 | 
| Ученик Регистрация: 29.06.2012 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 17
				Вес репутации: 0  |  Отвратительное освещение на рабочем месте. Что делать? 
			
			Добрый день!  Прошу помощи у специалистов!!! Столкнулся с проблемой: перешел на новое место работы, все устраивает, кроме освещения! (на предыдущем месте работы проработал 5 лет, проблем не было) Работаю в офисе по 8 часов за компьютером. Глаза очень устают к концу дня. Жаловался начальству, говорят:"предлагай решение проблемы, мы готовы идти на встречу". В кратце опишу помещение: 8х15 метров помещение вытянутое в глубину. есть 2 окна, каждое 1,5х1,5метра + слегка тонированное (7-15% где-то так). Потолок: подвесной в виде черной решетки, сам потолок помещения тоже черный, дабы не было видно коммуникаций, проходящих между ними. Над каждым столом 2 светильника по 2 энергосберегающие лампы (каждая соответствует 100вт обычной лампочки).Освещение помещения неравонмерное. Противоположная стена от окна всегда в тени. Все сидят спино к окнам. Скажите пожалуйста, существуют ли орагнизации, которые оценивают состояние помещения и рабочих мест на предмет освещенности и дают рекомендации по улучщению состояния? Если вызвать коммисию на предмет аттестации рабочих мест, думаю мою компанию оштрафуют, а меня уволят (сами знаете как это делается). Если попытаться самому оценить состояние помещения самому, к каким ГОСТам и снипам мне следует обратиться? На что следует обратить внимание? У меня есть возможность достать люкмсометр. Достаточно ли этого прибора? или нужно еще что-то? Буду признателен, если кто отзовется. А то уже просто сил нет!   | 
|   |   | 
|  29.06.2012, 15:22 | #2 | |
| Мастер Регистрация: 06.02.2012 Адрес: Новосибирск 
					Сообщений: 134
				Вес репутации: 133          |  Ответ:  Отвратительное освещение на рабочем месте. Что делать? Цитата: 
 Вы не сказали высоту подвеса светильников. Если скажите вам тут расчётов понакидают. 
				__________________ Lampyris | |
|   |   | 
|  29.06.2012, 15:27 | #3 | 
| Ученик Регистрация: 29.06.2012 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 17
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Отвратительное освещение на рабочем месте. Что делать? 
			
			Вид офиса в приложенной фотографии
		 | 
|   |   | 
|  29.06.2012, 15:29 | #4 | 
| Ученик Регистрация: 29.06.2012 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 17
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Отвратительное освещение на рабочем месте. Что делать? | 
|   |   | 
|  29.06.2012, 15:35 | #5 | 
| Новичок Регистрация: 26.06.2012 Адрес: г. Лида Беларуссия 
					Сообщений: 2
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Отвратительное освещение на рабочем месте. Что делать? 
			
			Сегодня расчет любой осветительной установки производится на основе норм проектирования освещения. (Осветительная установка- светотехническое устройство, предназначенное для освещения объектов). Существует несколько разновидностей норм, по которым производится проектирование освещения. Главным документом, устанавливающими параметры проектирования освещения является СНиП (23-05-95), также существуют СанПиН (2-21..), МГСН (2-06-99) и другие менее значимые документы. (СНиП) Строительные нормы и правила проектирования освещения это свод нормативных документов в сфере строительства, принятый органами исполнительной власти и содержащий обязательные требования, включающие в себя 4 части: общие положения, нормы проектирования, правила производства и приемки работ, сметные нормы и правила. (СанПиН) Санитарные правила и нормы охватывают огромную сферу воздействия. Требования СанПин-а должны учитываться при разработке СНиП, технической и нормативной документации и согласовываться с Госсанэпидслужбой РФ. СанПин распространяются как на действующие производства, так и на проектирование, эксплуатацию строящихся предприятий и зданий. Санитарные нормы и правила предъявляют серьезные требования к обеспечению условий жизнедеятельности человека и устанавливают норму безопасности факторов среды его обитания. (МГСН) Московские городские строительные нормы действуют на территории г. Москвы и являются дополнением и уточнение к СНиП . МГСН распространяются на проектирование и строительство многофункциональных зданий и комплексов. Если говорить о документах связанных с нормами и правилами проектирования освещения, то существует 3 основополагающих документа, о которых было сказано выше. Существует также деление норм проектирования освещения по отраслям. Ниже представлены некоторые из них: • Нормы освещения помещений жилых зданий, помещений административных зданий, банковских и страховых учреждений: • Нормы освещения образовательных учреждений, досугового назначения, детских дошкольных учреждений; • Нормы освещения предприятий общественного питания, бытового обслуживания населения, магазинов, аптек, витрин; Нормы освещения вокзалов, гостиниц, предприятий; • Нормы освещения улиц, дорог и площадей, непроезжих частей улиц, дорог, площадей, закрытых автотранспортных тоннелей, автотранспортных тоннелей, имеющих одну стену с открытыми проемами; • Нормы освещения бульваров и скверов, пешеходных улиц и территорий микрорайонов, территорий парков, стадионов и выставок; • Нормы наружного архитектурного освещения городских объектов, территорий, прилегающих к общественным зданиям; • Нормы освещения открытых автостоянок и подъездов к местам заправки и хранения транспорта. ВНИМАНИЕ! Нормы указаны для рабочей поверхности: • если это кабинет или допустим биллиардная, то это высота стола; • если это лестница или допустим стадион, то это - пол, поле и т.п. Средняя горизонтальная освещенность, лк. Нормы освещения помещений жилых зданий Нормы освещения помещений административных зданий 1 Кабинеты, рабочие комнаты, офисы представительства 300 2 Проектные залы и комнаты конструкторские, чертежные бюро 500 3 Машинописные бюро 400 4 Помещения для посетителей, экспедиции, помещения обслуживающего персонала 400 самое оптимальное в длинном помещении установить световую линию [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] | 
|   |   | 
|  29.06.2012, 16:00 | #6 | 
| Высший разум Регистрация: 06.03.2009 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,312
				Вес репутации: 688            |  Ответ:  Отвратительное освещение на рабочем месте. Что делать? 
			
			Да уж. Вам не позавидуешь   Судя по фото у вас очень низкий уровень освещенности. Придется увеличивать количество светильников. ИМХО, для офисов самое лучшее освещение это на отраженном свете, но это не ваш случай. 
				__________________ НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! | 
|   |   | 
|  29.06.2012, 16:49 | #7 | 
| Мастер Регистрация: 04.12.2008 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 245
				Вес репутации: 409            |  Ответ:  Отвратительное освещение на рабочем месте. Что делать? На вашем месте я бы начал с планировочных решений (сидеть спиной к окну, не есть хорошо), а по поводу светильников......"горшки" убирайте, увеличивайте растровые светильники или стандартное офисное решение - ЛЛ светильники на подвесах , к примеру такой [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] над каждым рабочим местом  .... расчитать количество это задача светотехника. 
				__________________ Инженер-Светотехник / Дизайнер-Архитектор www.ashepkov.com Последний раз редактировалось Maka; 29.06.2012 в 16:53. | 
|   |   | 
|  29.06.2012, 16:51 | #8 | 
| Мудрец Регистрация: 27.03.2009 
					Сообщений: 461
				Вес репутации: 331            |  Ответ:  Отвратительное освещение на рабочем месте. Что делать? 
			
			Здравствуйте, Попробуйте сначала договориться с начальством - какие светильники им бы понравились в помещении с эстетической точки зрения например из этого каталога [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] . далее уже просить кого-то из специалистов прикинуть освещение на 1-2 выбранных типах светильника грубо, так как поймите правильно специалисты за спасибо не работают. | 
|   |   | 
|  29.06.2012, 16:58 | #9 | 
| Ученик Регистрация: 29.06.2012 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 17
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Отвратительное освещение на рабочем месте. Что делать? 
			
			Я думаю, что все со мной согласятся, если для начала я представлю начальству конкретные цифры, что у нас есть и что должно быть по ГОСТУ. Вопрос только: какие? взять банально люксометр и произвести замеры в 5 точках?  или еще что сделать? | 
|   |   | 
|  29.06.2012, 17:09 | #10 | |
| Мастер Регистрация: 04.12.2008 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 245
				Вес репутации: 409            |  Ответ:  Отвратительное освещение на рабочем месте. Что делать? Цитата: 
  , а лучше сами позвоните в светотехнические компании  по месту вашей работы. Нормы здесь СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 , даже картинку прикрепил в предыдущем посте 
				__________________ Инженер-Светотехник / Дизайнер-Архитектор www.ashepkov.com Последний раз редактировалось Maka; 29.06.2012 в 17:13. | |
|   |   | 
|  29.06.2012, 18:18 | #11 | |
| Мастер Регистрация: 04.02.2010 Адрес: Минск 
					Сообщений: 206
				Вес репутации: 217            |  Ответ:  Отвратительное освещение на рабочем месте. Что делать? Цитата: 
 - мерять вечером, при отсутствии солнечного света. - можно померять в нескольких точках на столе для успокоения души. - средняя освещенность по нормативу должна быть не менее 300 лк. Это то, с чего следует начать, чтобы поговорить с начальством о цифрах. | |
|   |   | 
|  29.06.2012, 18:45 | #12 | 
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Ответ:  Отвратительное освещение на рабочем месте. Что делать? 
			
			Помимо освещённости надо смотреть на пульсации. У меня от них глаза в кучку сбиваются гораздо сильнее, чем от низкой освещённости. Привык к хорошему - теперь в гости к людям ходить не могу - через пол-часа уже голова едет (((
		 
				__________________ Проект "Люмика" | 
|   |   | 
|  29.06.2012, 19:39 | #13 | 
| Мастер Регистрация: 06.02.2012 Адрес: Новосибирск 
					Сообщений: 134
				Вес репутации: 133          |  Ответ:  Отвратительное освещение на рабочем месте. Что делать? 
			
			Я вам предлагаю наши светодиодные панели. никаких точечных и слепящих источников света- вся панель светит светом распределённым по всей поверхности.  Ну а пульсации там менее 0,5%
		 
				__________________ Lampyris | 
|   |   | 
|  29.06.2012, 19:41 | #14 | 
| Мастер Регистрация: 06.02.2012 Адрес: Новосибирск 
					Сообщений: 134
				Вес репутации: 133          |  Ответ:  Отвратительное освещение на рабочем месте. Что делать? 
			
			Забыл проект приложить. Встраивается в ваш потолок "грильято" элементарно. 
				__________________ Lampyris Последний раз редактировалось lampyr; 29.06.2012 в 19:46. | 
|   |   | 
|  29.06.2012, 20:07 | #15 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Отвратительное освещение на рабочем месте. Что делать? 
			
			Для комфортного освещения в офисе есть простое правило: 418е (4 лампы по 18 Вт) светильники должны стоять квадратами 2*2 м, желательно с ЭПРА. Желательно лампы 742/842, желательно одинаковые. (можете прикинуть нужное количество светильников и сравнить с тем что есть). Даунлайты убирать. Стены помещения должны иметь яркость 30-50% от яркости столов. Потолок помоему тоже... Черный потолок для офиса - ОЧЕНЬ ПЛОХО!!!! Глаз адаптируется на "0" яркость потолка и светильники начинают сильно слепить. В вашем случае обязательно использовать светильники с решеткой или отраженкой. Начинать с построения подвесного потолка и замены светильников на 418е в нужном количестве. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  13.07.2012, 17:09 | #16 | 
| Ученик Регистрация: 29.06.2012 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 17
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Отвратительное освещение на рабочем месте. Что делать? 
			
			[QUOTE=Самый добрый;36656]можете прикинуть нужное количество светильников и сравнить с тем что есть/QUOTE] Не подскажете как это можно сделать? | 
|   |   | 
|  13.07.2012, 17:11 | #17 | 
| Ученик Регистрация: 29.06.2012 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 17
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Отвратительное освещение на рабочем месте. Что делать? | 
|   |   | 
|  13.07.2012, 17:16 | #18 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Отвратительное освещение на рабочем месте. Что делать? | 
|   |   | 
|  13.07.2012, 17:32 | #19 | 
| Ученик Регистрация: 29.06.2012 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 17
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Отвратительное освещение на рабочем месте. Что делать? | 
|   |   | 
|  13.07.2012, 17:37 | #20 | 
| Ученик Регистрация: 29.06.2012 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 17
				Вес репутации: 0  |  Отвратительное освещение на рабочем месте. Что делать? 
			
			Товарищи подскажите пожалуйста: на сколько сильно влияет черный потолок (или как в моем случае, см фото в начале) на вертикальную овещенность?  А то я заколебался. на поверхности стола 300лк (это максимум что намерил люксметром) а на коллегу смотрю у него физиономия темная И Вообще из каких соображений рекомендуется потолок со степенью отражения 0,7-0,8 (по ГОСТУ)? а то рекомендации есть, а объяснения конкретного я так то и не нашел. | 
|   |   | 
|  13.07.2012, 17:58 | #21 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Отвратительное освещение на рабочем месте. Что делать? Цитата: 
 Темный цвет потолка плохо на основе физиологии человека. Мы генетически запрограмированы на то что небо светлое. И когда небо тёмное нам некомфортно. =) 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  13.07.2012, 20:54 | #22 | 
| Высший разум Регистрация: 25.03.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,082
				Вес репутации: 1153            |  Ответ:  Отвратительное освещение на рабочем месте. Что делать? 
			
			Проблема решается очень просто. Поставьте на рабочем столе лампу такой конструкции, которая позволяет в широких пределах менять положение источника света и его наклон. Сразу выправится освещенность. О таком простом варианте решения проблемы не задумывались?
		 | 
|   |   | 
|  03.08.2012, 10:52 | #23 | 
| Новичок Регистрация: 03.08.2012 
					Сообщений: 1
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Отвратительное освещение на рабочем месте. Что делать? 
			
			Добрый день. Если возможно,помогите разобраться со Снип 23-05-95, а именно с таблицим 1 и 2 (КЕО). Несовсем понимаю в чем между ними разница и какая в каком случае используется используется. | 
|   |   | 
|  03.08.2012, 12:02 | #24 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Отвратительное освещение на рабочем месте. Что делать? Цитата: 
 Ну и пользоваться нужно СП 52. 1 таблица пром предприятия 2 таблица общественные здания. Читайте документацию внимательнее 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  06.08.2012, 15:46 | #25 | 
| Новичок Регистрация: 06.08.2012 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Отвратительное освещение на рабочем месте. Что делать? 
			
			Здравствуйте! Для решения Вашей проблемы могу предложить светодиодные светильники собственного производства. Есть 2 варианта. Первый - офисные светодиодные светильники (встраиваемые или накладные) ARM-60 с равномерным свечением. Второй - светодиодные светильники серии "PLANE" для локального освещения рабочих зон. Картинки - в приложении. | 
|   |   | 
|  07.08.2012, 17:54 | #26 | 
| Знаток Регистрация: 07.08.2012 
					Сообщений: 44
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Отвратительное освещение на рабочем месте. Что делать? 
			
			Добрый день! Думается мне, что руководство неохотно пойдет на демонтаж потолка, поэтому выход из сложившейся ситуации вижу следующим: даунлайты убрать, а на их месте сделать отверстия под растровые светильники. Умные люди уже накидали Вам проектов  пользуйтесь! И не пренебрегайте советом на счет ламп - лучше возьмите с запасом, все равно это расходный материал, со временем пригодятся. | 
|   |   | 
|  07.08.2012, 18:27 | #27 | 
| Знаток Регистрация: 07.08.2012 
					Сообщений: 44
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Отвратительное освещение на рабочем месте. Что делать? 
			
			А по поводу светодиодных светильников тоже надо быть аккуратным. У них не очень хорошая цветопередача, но все зависит от оборудования. Хорошо будут смотреться светильники с температурой 4000К и равномерной заливкой света.  И помните: если хочешь что-то поменять, сразу предлагай готовое решение  руководству итак хорошо, а Вам нужно доказать рентабельность Вашей идеи. В таком случае надо предусмотреть ТЭО с разными вариантами: светодиодные светильники, светильники с люминесцентными лампами Т8 и Т5. Желаю удачи и обязательно отпишитесь, что получилось в итоге. | 
|   |   |