				Вес репутации: 130         |  Коэффициент мощности уличных светильников 
			
			Уличные светильники традиционно имеют коэффициент мощности не более 0,5. Горсвета применяют групповую компенсацию?
		 | 
|   |   | 
|  09.08.2012, 12:54 | #2 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Коэффициент мощности уличных светильников 
			
			Ни фига не 0,5 Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  09.08.2012, 14:12 | #3 | 
| Мастер Регистрация: 06.12.2011 
					Сообщений: 194
				Вес репутации: 130         |  Ответ:  Коэффициент мощности уличных светильников | 
|   |   | 
|  09.08.2012, 14:55 | #4 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Коэффициент мощности уличных светильников 
			
			ДРЛ место на помойке истории. В светильниках 50-летней давности много чего может не оказаться. Вообще, конденсатор (даже бумажный неполярный) имеет ограниченный срок службы и я лично видел, как электрик "починил" люминесцентный светильник тупо выкусыванием балластного конденсатора. Так что я не знаю, были ли вообще в тех светильниках конденсаторы, но в современных ЖКУ их не может не быть - прямое нарушение требований ПУЭ. | 
|   |   |