| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  23.10.2008, 23:14 | #1 | 
| Ученик Регистрация: 10.10.2008 Адрес: г. Новороссийск 
					Сообщений: 15
				Вес репутации: 0  |  свет в покрасочной камере 
			
			Здравствуйте господа светотехники! Передо мной на работе поставили задачу освещения покрасочной камеры (особо уделить внимание тому чтобы освещение не искажало оттенков наносимой краски - в камере одного оттенка а на улице другого), с чего начинается такая работа я не представляю   ! Подскажите пожалуйста какие расчёты нужно произвести и какие типы ламп лучше применить? Если удобно можете написать мне на duanto@yandex.ru | 
|   |   | 
|  24.10.2008, 10:42 | #2 | 
| Мастер Регистрация: 21.03.2008 Адрес: Москва 
					Сообщений: 90
				Вес репутации: 74  |  Ответ:  свет в покрасочной камере 
			
			Здравствуйте! По моему мнению, чтобы цвета не искажались нужно использовать светильники с лампами накаливания или галогенками (на крайний случай можно использовать люм. лампы схорошей цветопередачей - типа "940") . Затем необходимо понять какая категория помещения, возможно (скорее всего) вам потребуются светильники со взрывозащитой. Ну и освещенность должна быть не менее 300 лк - общее освещение (желательно - 1000лк в комбинации с местным освещением). | 
|   |   | 
|  24.10.2008, 11:09 | #3 | 
| Гений Регистрация: 11.03.2008 Адрес: Мазгва 
					Сообщений: 921
				Вес репутации: 381            |  Ответ:  свет в покрасочной камере 
			
			Покрасочные камеры уже поставляются с освещением и монтируются под ключ. Или вы делаете самопальную камеру?
		 
				__________________ Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА".    | 
|   |   | 
|  24.10.2008, 12:29 | #4 | 
| Ученик Регистрация: 10.10.2008 Адрес: г. Новороссийск 
					Сообщений: 15
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  свет в покрасочной камере 
			
			сначала хотели делать сами такую камеру, потом решили купить профессиональное оборудование, что решат завтра не знаю, поэтому лучше мне рассмотреть оба варианта.
		 | 
|   |   | 
|  24.10.2008, 12:33 | #5 | 
| Профи Регистрация: 03.10.2008 
					Сообщений: 57
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  свет в покрасочной камере 
			
			На мой взгляд для покрасочной камеры хорошо подойдут пылевлагозащищенные светильники IP66-67 под люминисцентные ламы с индексом цветопередачи не менее 90. XRA впринципе упомянул такой вариант. А вот лампы накаливания хоть и обладают лучшей цветопередачей (100), но будут крайне неэкономичны. Также важна цветовая температура, проще говоря желтый свет в покрасочную камеру не подойдет. | 
|   |   | 
|  24.10.2008, 12:38 | #6 | 
| Ученик Регистрация: 10.10.2008 Адрес: г. Новороссийск 
					Сообщений: 15
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  свет в покрасочной камере 
			
			А что за параметр - светопередача? где можно почитать об этом?
		 | 
|   |   | 
|  24.10.2008, 12:52 | #7 | 
| Гений Регистрация: 09.11.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 823
				Вес репутации: 238            |  Ответ:  свет в покрасочной камере 
			
			[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
		 | 
|   |   | 
|  24.10.2008, 13:19 | #8 | 
| Гений Регистрация: 11.03.2008 Адрес: Мазгва 
					Сообщений: 921
				Вес репутации: 381            |  Ответ:  свет в покрасочной камере 
			
			В продаваемых камерах стоят люм. лампы. Главное в камере это не свет а конвекция воздуха правильная и стерильность  , чтобы пыль не оседала на автомобиле! А цвет подбирают в колерной, а в покрасочной камере уже не важна цветопередача особо! Освещённость должна быть высокой порядка 500-700 люкс на поверхностях автомобиля! Не стоит забывать о боковой подсветке! 
				__________________ Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА".    | 
|   |   | 
|  24.10.2008, 13:50 | #9 | 
| Ученик Регистрация: 10.10.2008 Адрес: г. Новороссийск 
					Сообщений: 15
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  свет в покрасочной камере 
			
			А что если использовать смешанное освещение - и лампы накаливания и люминисцентные, расчитать их люксы?
		 | 
|   |   | 
|  24.10.2008, 15:00 | #10 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  свет в покрасочной камере 
			
			и за"т"мучаться с эксплуатацией!
		 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  24.10.2008, 15:44 | #11 | 
| Гений Регистрация: 11.03.2008 Адрес: Мазгва 
					Сообщений: 921
				Вес репутации: 381            |  Ответ:  свет в покрасочной камере 
			
			И ваще оборудование должно быть встроено в потолок и стены, чтобы не скапливать пыль и не мешать конвекции воздуха.
		 
				__________________ Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА".    | 
|   |   | 
|  24.10.2008, 17:03 | #12 | 
| Ученик Регистрация: 10.10.2008 Адрес: г. Новороссийск 
					Сообщений: 15
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  свет в покрасочной камере | 
|   |   | 
|  24.10.2008, 17:48 | #13 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  свет в покрасочной камере 
			
			На складе надо хранить 2 типа ламп. Лампы накаливания быстро выходят из строя - т.е. вы будете постоянно менять ЛН.
		 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  24.10.2008, 21:01 | #14 | 
| Guest 
					Сообщений: n/a
				 |  Ответ:  свет в покрасочной камере 
			
			думаю надо расчитать яркости поверхностей...соотношене яркостей узнать бы чтобы определиться с освещенностью в комнате
		 | 
|   | 
|  24.10.2008, 23:08 | #15 | 
| Administrator Регистрация: 07.06.2008 Адрес: Воронеж 
					Сообщений: 977
				Вес репутации: 528            |  Ответ:  свет в покрасочной камере 
			
			Немного инфо из практики. 1. Клиенты просят сделать качественный свет именно в покрасочной камере, а не в колерной, так как в простом варианте колерной нет вообще. Подбор краски идет в покрасочной камере. 2. Цветовая температура рекомендуется не ниже 5000K. Так что не /940, а /950 Но все равно недостаточно использовать лампы /950. Все-таки есть несовершенность этих ламп: Ra=93-95%. Уж лучше "графика про" от Philips Ra=98%. Но тогда цена проекта очень большая. Так что никуда не деться от стандартной лампы накаливания или галогенки. + дешево в закупке + качественно Ra + выделяет много тепла, но в ПОКРАСОЧНОЙ камере /все клиенты это заявляли/ - это только ХОРОШО - большой расход электроэнергии так как местный свет должен быть под 1000лк., а общий делали как раз на люмах /950 со светильниками IP65 /хотя нужны взрывозащищенные, но никто из заказчиков не заморачивался с этим./ Никто пока не взорвался, надеюсь, во всяком случае назад никто не возвращался. 
				__________________ Воронеж "АВС-электро" | 
|   |   | 
|  27.10.2008, 12:25 | #16 | |
| Ученик Регистрация: 10.10.2008 Адрес: г. Новороссийск 
					Сообщений: 15
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  свет в покрасочной камере Цитата: 
    | |
|   |   | 
|  27.10.2008, 17:19 | #17 | 
| Administrator Регистрация: 07.06.2008 Адрес: Воронеж 
					Сообщений: 977
				Вес репутации: 528            |  Ответ:  свет в покрасочной камере 
			
			-- да, галогенки чуть эффективнее. И цветопередача у них 100%
		 
				__________________ Воронеж "АВС-электро" | 
|   |   | 
|  31.10.2008, 15:48 | #18 | 
| Ученик Регистрация: 10.10.2008 Адрес: г. Новороссийск 
					Сообщений: 15
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  свет в покрасочной камере 
			
			Всем спасибо за участие! У меня хоть что-то в голове прибавилось!   | 
|   |   | 
|  01.07.2011, 13:40 | #19 | 
| Guest 
					Сообщений: n/a
				 |  Ответ:  свет в покрасочной камере 
			
			Здравствуйте, подскажите пожалуйста где в Москве или в облости можно купить пылевлагозащищенные светильники IP66-67 под люминисцентные ламы с индексом цветопередачи не менее 90 ?
		 | 
|   | 
|  01.07.2011, 13:49 | #20 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  свет в покрасочной камере 
			
			Индекс цветопередачи никак не зависит от светильника, поэтому можно брать практически любой подходящий по остальным параметрам. А почему именно IP 66? Почему не IP65, например? | 
|   |   | 
|  01.07.2011, 14:53 | #21 | 
| Guest 
					Сообщений: n/a
				 |  Ответ:  свет в покрасочной камере 
			
			Мне подсказали именно эти свельники,но какие они я точно не знаю,а мне нужны в стекле
		 | 
|   | 
|  01.07.2011, 14:56 | #22 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  свет в покрасочной камере 
			
			Почему именно в стекле? Куда ставить будете? Какая зона установки по взрывопожароопасности?
		 | 
|   |   | 
|  01.07.2011, 15:03 | #23 | 
| Guest 
					Сообщений: n/a
				 |  Ответ:  свет в покрасочной камере 
			
			В покрасочную камеру
		 | 
|   | 
|  01.07.2011, 15:27 | #24 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  свет в покрасочной камере 
			
			Взрывозащищённые светильники - Ватра (ЛПП-05УEx IP65, ЛПП-08УExn IP65, ЛCП-03BEx IP54),  Взрывобезопасный рудничный - Ватра (ЛСР-01 IP54) Для пожароопасных зон - Световые технологии (INOX IP65, ещё OWP IP54 с рассеивателем из силикатного стекла по заказу) Последний раз редактировалось Alexiy; 01.07.2011 в 15:32. | 
|   |   | 
|  01.07.2011, 19:14 | #25 | 
| Guest 
					Сообщений: n/a
				 |  Ответ:  свет в покрасочной камере 
			
			А где их можно приобрести в Москве или в облости,не знаете ли?
		 | 
|   | 
|  01.07.2011, 20:29 | #26 | 
| Гуру Регистрация: 16.11.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 376
				Вес репутации: 174            |  Ответ:  свет в покрасочной камере 
			
			Дык гуглите)) Вы удивитесь, но именно в москве вы найдете тысячу поставщиков этого самого))  Вот если бы вы на Курилах искали...))) 
				__________________ почти мАсквич)) | 
|   |   | 
|  01.09.2011, 09:49 | #27 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  свет в покрасочной камере 
			
			Практически без разницы. T8 - есть как полный отстой, так и просто великолепные. И цена, как правило, сама за себя говорит... Это кто такое написал, что T8 - скоро раритетом станет? Скорее уж все люминесцентные лампы на светодиоды заменят... | 
|   |   | 
|  01.09.2011, 10:40 | #28 | 
| Administrator Регистрация: 07.06.2008 Адрес: Воронеж 
					Сообщений: 977
				Вес репутации: 528            |  Ответ:  свет в покрасочной камере 
			
			Поддерживаю Alexiy И немножко добавлю: максимальная светоотдача у Т5 приходится на бОльшую температуру, чем у Т8, поэтому в покрасочной камере Т5 предпочтительнее (надо конечно и все прочие характеристики рассматривать). 
				__________________ Воронеж "АВС-электро" Последний раз редактировалось twkisa; 01.09.2011 в 10:48. | 
|   |   |