| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  24.11.2008, 15:00 | #1 | 
| Новичок Регистрация: 24.11.2008 
					Сообщений: 1
				Вес репутации: 0  |  Прошу помощи. 
			
			Здравствуйте!  Извините пожалуйста, но очень нужна помощь. Прошу помочь разобраться с освещением. Итак. Имеется рабочее помещение в подвале. Это место будещего, ИЗВИНИТЕ, прозектория (вскрывочной)  в ветеринарной клинике. К сожалению, другого помещения не нашлось. Необходимо качественное освещение для проведения вскрытий, лабораторных исследований, работы за комьютером и оформления бумаг. Т.о. должно быть полноценное рабочее помещение. размеры: ширина 3,90, длина 4,40, высота 2,60 обратилась к вам с тем, что может быть подскажете какие лампы лучше использовать (в разумных ценовых рамках) и их количество, чтобы отсутствие естественного света не было так ощутимо. Окон нет. Времени там проводить придётся достаточно. Количество света вроде бы рассчитала Исходно- 1. Площадь помещения - 17,2 кв. м 2. Тип помещения - рабочие кабинеты 3. Коэффициент запаса - 1,4 4. Освещенность помещения - 300 Люкс ( или 500 Лк?? или больше???) 5. Тип светильника - ЛПО 18-(2х40) это обычные люминисцентные лампы? любые? Получилось, что необходимо установить 4 светильников. Но не будет ли слишком тяжело находиться 6-8-10 часов в помещении с искусственным освещением? И какие лампы дневного света более подходящие?? Зранее благодарю всех, кто выскажет свои соображения. ) С уважением, Наташа. | 
|   |   | 
|  24.11.2008, 15:50 | #2 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Прошу помощи. 
			
			Тяжело будет. Выход: ставить облучалки, но и это не поможет. Я бы на вашем месте задался уровнем освещенности 400 лк. общее и около 1000 на столе для вскрытия (местное освещение). Светильники я бы вам посоветовал какие нить матированные - все полегче...
		 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  24.11.2008, 18:04 | #3 | 
| Ученик Регистрация: 29.10.2008 
					Сообщений: 20
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Прошу помощи. 
			
			И лампы нужно взять с высоким индексом цветопередачи 80, 90 Самый добрый, а что скажешь по поводу эритемных светильников? Отсутствие дневного света как никак... 
				__________________ Мир - это просто мир...Он не хороший и не плохой. Он существует, и все. | 
|   |   | 
|  25.11.2008, 15:25 | #4 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Прошу помощи. 
			
			Так я про них уже сказал: "облучалки"
		 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  26.11.2008, 14:16 | #5 | 
| Guest 
					Сообщений: n/a
				 |  Ответ:  Прошу помощи. 
			
			Извините, почему-то не могу зайти под своим именем. Это Наташа, создавшая данную тему. Спасибо за рекомендации. Сейчас копаюсь в информации по эритемным лампам. Вопрос появился, не очень поняла - надо все облучающие лампы ставить или правильнее будет отдельно установить одну-две и её включать периодически. А про местное освещение я тоже думала, но рабочая площадь большая - стол для гистосрезов, химстол, секционный, компьютерный. Лучше общее довести до 700 -1000 так понимаю. Да! и что скажете о лампах и светильниках Philips? Я как-то ими заинтересовалась. Ещё раз спасибо. | 
|   | 
|  26.11.2008, 14:24 | #6 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Прошу помощи. 
			
			Эритемные установки бывают как постоянного так и периодического действия... В вашем случае лучше постоянного. Лампы филипс, одни из лидеров "лампостроения"... Так что "хорошие" лампы... Это вам не Huang Lighting
		 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  26.11.2008, 15:03 | #7 | 
| Guest 
					Сообщений: n/a
				 |  Ответ:  Прошу помощи. 
			
			Спасибо. Буду смотреть Филиповские. но... Huang Lighting - что есть ... освещение? не очень поняла комментарий.. Простите. | 
|   | 
|  26.11.2008, 15:57 | #8 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Прошу помощи. 
			
			=)) Это я говорил о том, что не надо использовать дешевые низкокачественные китайские лампы.
		 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  26.11.2008, 17:23 | #9 | 
| Оракул Регистрация: 24.01.2008 Адрес: Харьков 
					Сообщений: 684
				Вес репутации: 647            |  Ответ:  Прошу помощи. 
			
			Насчет рабочего освещения: К чему приравнять это помещение - к операционной или к лаборатории? По нормам операционная 400 лк, лаборатория - смотря для каких исследований - 400/500 лк. Склоняюсь к 500 лк (вскрытие, наверняка поиск причин смерти и т.п. - напряженная зрительная работа). ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо местное освещение. В нормах это есть, поэтому лучше прислушаться к ним. В помещении нет естественного света - плохо. Нужно повышать нормированную освщенность на одну ступень. Т.о. Ен = 600 лк. Лампы - ЛБЦТ (люминесцентные белой цветности с улучшенной цветопередачей), индекс цветопередачи не менее 80. | 
|   |   | 
|  26.11.2008, 18:08 | #10 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Прошу помощи. 
			
			Я думаю что скорее операционная =0) И то - в операционной живых режут, а тут скорее трупики чаще будут =)
		 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  26.11.2008, 21:52 | #11 | 
| Оракул Регистрация: 24.01.2008 Адрес: Харьков 
					Сообщений: 684
				Вес репутации: 647            |  Ответ:  Прошу помощи. 
			
			Кста, операционные светильники: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] и [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
		 | 
|   |   | 
|  27.11.2008, 14:27 | #12 | 
| Guest 
					Сообщений: n/a
				 |  Ответ:  Прошу помощи. 
			
			Здравствуйте! По-прежнему Наташа и по прежнему не могу войти как зарегистрированный пользователь.. / Спасибо за помощь. По освещенности, действительно, скорее операционная. про местное освещение поняла и про операционные светильники тоже думала, только единственное - всё же это направленное свечение, мне обзор больше нужен. | 
|   | 
|  27.11.2008, 18:13 | #13 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Прошу помощи. 
			
			Общее и местное освещение должны быть... Общее 400-600 + Местное еще 600-1000...
		 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   |