| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  18.08.2014, 17:00 | #1 | 
| Знаток Регистрация: 24.02.2012 
					Сообщений: 42
				Вес репутации: 0  |  Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. 
			
			Коллеги, добрый день! Поделитесь, пожалуйста, опытом модернизации светодиодных светильников под подобные задачи - температура эксплуатации до 70 градусов.  Из справочных данных, у светильника, который мы используем температура на корпусе ~55 градусов, на кристалле диода ~77 градусов. Из идей, которые лежат на поверхности снижение выходного тока на диоды. Также может быть посоветуете производителя ИП, под подобные задачи. Я так понимаю увеличение площади радиатора здесь не помогут. | 
|   |   | 
|  18.08.2014, 17:14 | #2 | 
| Мастер Регистрация: 22.01.2014 
					Сообщений: 192
				Вес репутации: 53  |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. 
			
			у меня только 2 вопроса: 1. Почему именно светодиод? (долгая жизнь светильников будет "слегка" уменьшена до длины жизни... ммм... хомяка, с которым играют дети до 5 лет) 2. Если же вы все-таки решили делать светодиоды, то только активное охлаждение... и сомневаюсь, что воздухом. К такому вы готовы? Я поясню - мутнеть будет светильник очень быстро. | 
|   |   | 
|  18.08.2014, 17:19 | #3 | 
| Высший разум Регистрация: 23.02.2012 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,101
				Вес репутации: 242            |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. 
			
			Для диода 70 окружающей собственно не есть сильно проблема (взять хорошие диоды и использовать их не в максимальном режиме) ... а вот с источником хуже    | 
|   |   | 
|  18.08.2014, 17:34 | #4 | 
| Знаток Регистрация: 24.02.2012 
					Сообщений: 42
				Вес репутации: 0  |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. 
			
			Может подскажите в сторону какого производителя ИП посмотреть, может есть какие либо решения с уже встроенным охлаждением? По идее можно использовать выносной блок!
		 | 
|   |   | 
|  19.08.2014, 09:05 | #5 | 
| Мастер Регистрация: 22.01.2014 
					Сообщений: 192
				Вес репутации: 53  |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. 
			
			Выносной можно. Сколько вам светильников нужно? Если несколько десятков, то вам придется несколько десятков блоков куда-то девать. Плюс потери при слишком длинном кабеле, хотя светодиодам это не сильно мешает.
		 | 
|   |   | 
|  19.08.2014, 13:46 | #6 | 
| Высший разум Регистрация: 17.10.2013 
					Сообщений: 1,308
				Вес репутации: 821            |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. 
			
			Наши FL90 в таких условиях 3й год живут... Там правда не всегда +70, но бывает. Драйвер снаружи. Термо защита на 110С. | 
|   |   | 
|  19.08.2014, 14:54 | #7 | 
| Знаток Регистрация: 24.02.2012 
					Сообщений: 42
				Вес репутации: 0  |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. 
			
			А какой драйвер если не секрет вы используете? Ваша разработка или покупной?
		 | 
|   |   | 
|  19.08.2014, 17:04 | #8 | 
| Мастер Регистрация: 22.01.2014 
					Сообщений: 192
				Вес репутации: 53  |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. 
			
			Можно любой драйвер брать, только с защитой от перегрева. Хотя бы просто внутри эпоксидкой залитые.
		 | 
|   |   | 
|  20.08.2014, 11:25 | #9 | 
| Знаток Регистрация: 16.07.2013 Адрес: Питер 
					Сообщений: 41
				Вес репутации: 98        |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. 
			
			А кто в таком цеху работать будет? Кому и на что надо смотреть при такой температуре? - В жилах начинает закипать кровь от полученного ТЗ!!!
		 | 
|   |   | 
|  20.08.2014, 11:44 | #10 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. Цитата: 
   
				__________________ Проект "Люмика" | |
|   |   | 
|  20.08.2014, 14:04 | #11 | |
| Знаток Регистрация: 11.03.2010 
					Сообщений: 35
				Вес репутации: 166            |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. Цитата: 
 Большое количество драйверов именитых брендов имеют диапазон рабочих температур -40...+70. Но: 1) режим снижение выходного тока срабатывает уже при +60 (и это не называется в открытую защитой, хотя ей и является) 2) существует понятие температуры Tc, максимум которой обычно +85 Суммируя: БП может уже при +60 окружающих начать снижать выходной ток. Следовательно, если в цеху всегда +70 (вряд ли конечно) светильник изначально будет "задиммирован". При +70 температура Tc может превысить максимально допустимую (зависит от реализации теплоотвода) и существует вероятность отключения светильника (самый драматический вариант). Так что вопрос подбора БП и организации именно его охлаждения встает здесь на первом месте. С СД все проще, были бы деньги на использование высокоэффективного на малом токе. | |
|   |   | 
|  20.08.2014, 14:59 | #12 | |
| Высший разум Регистрация: 17.10.2013 
					Сообщений: 1,308
				Вес репутации: 821            |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. Цитата: 
 Относительно "кто при +70 работать будет"? В высоких цехах сильно заполненных оборудованием часто бывает внизу около 30, а под потолком (в зоне установки светильников) до 80. Второй вариант - в случае установки на потолке системы газового обогрева - тоже получите локальные перегревы. И многие другие случаи. Хотя всё это частности и так бывает не очень часто. Но как правило габариты этих объектов и стоимость монтажа (альпинисты 1-2 раза в год могут туда подлезть) заставляют задуматься над доработкой светильника "чтобы работало". | |
|   |   | 
|  21.08.2014, 14:50 | #13 | |
| Мастер Регистрация: 22.01.2014 
					Сообщений: 192
				Вес репутации: 53  |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  21.08.2014, 16:27 | #14 | 
| Знаток Регистрация: 11.03.2010 
					Сообщений: 35
				Вес репутации: 166            |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. 
			
			Извиняюсь конечно если не так понял, но по ветке вопрос был про используемый драйвер в светильнике FL90. Если это не спец версия, то он не выносной, а на радиаторе светильнике (снаружи). Думал, что Вы отвечаете на этот вопрос.
		 | 
|   |   | 
|  21.08.2014, 17:25 | #15 | |
| Мастер Регистрация: 22.01.2014 
					Сообщений: 192
				Вес репутации: 53  |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. Цитата: 
  А ТС предлагаю взять любой (ваще любой) светильник, достать оттуда драйвер, удлинить кабель, а сам друйвер куда угодно перетащить. Можно в угол все положить. Ни разу не задавался таким вопросом, но если и выйдет дороже, то ненамного: без драйвера купить, а соорудить им общее питание. | |
|   |   | 
|  21.08.2014, 18:04 | #16 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. Цитата: 
 
				__________________ Проект "Люмика" | |
|   |   | 
|  21.08.2014, 20:27 | #17 | 
| Гуру Регистрация: 22.05.2014 Адрес: Frankfurt a.M., Germany 
					Сообщений: 296
				Вес репутации: 400            |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. 
			
			only for you   Давно лежит у меня прототип светильничка с выносным охлаждением на термотрубках и элементах Пелтье. Делалось это для специфической лаборатороной задачи, но можно сделать и для Вашей. Диод и драйвер работают в идеальном режиме. Вот только КПД такого светильника ...   Но, если надо - сделаем. | 
|   |   | 
|  22.08.2014, 12:08 | #18 | |
| Мастер Регистрация: 22.01.2014 
					Сообщений: 192
				Вес репутации: 53  |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. Цитата: 
 Но чисто теоретически можно заботиться только о том, чтоб мощности хватило, а вольтаж постоянный берется. Да и проще как-то с одним БП возиться, чем с кучей на высоте при температуре 70 градусов. | |
|   |   | 
|  22.08.2014, 12:21 | #19 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. Цитата: 
 Лучший вариант - маленький импульсный DC-DC преобразователь-драйвер. Благо их есть сейчас. Но он тоже греться не любит. Если смотреть минвел - то 85 градусов потолок, да и то у младших моделей - до 500 мА. Дальше потолок снижается до 71 градуса. Плюс - опыт показывает, что при длинном хвосте и питании от постоянки-низковольтки на входе в светильник надо ставить конденсатор поёмче. Иначе помехи-наводки на кабель начинают вышибать светильники. Так вот не все конденсаторы жару любят... 
				__________________ Проект "Люмика" | |
|   |   | 
|  22.08.2014, 12:25 | #20 | |
| Гуру Регистрация: 22.05.2014 Адрес: Frankfurt a.M., Germany 
					Сообщений: 296
				Вес репутации: 400            |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. Цитата: 
 Оттестировано на различных драйверах. | |
|   |   | 
|  22.08.2014, 16:15 | #21 | |
| Высший разум Регистрация: 25.03.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,082
				Вес репутации: 1153            |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  22.08.2014, 17:13 | #22 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. Цитата: 
 
				__________________ Проект "Люмика" | |
|   |   | 
|  25.08.2014, 09:14 | #23 | |
| Мастер Регистрация: 22.01.2014 
					Сообщений: 192
				Вес репутации: 53  |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. Цитата: 
 Кондеры есть не только электролитические. Поставил пленку и она тебе до температуры плавления пластика держать будет. | |
|   |   | 
|  25.08.2014, 11:45 | #24 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. Цитата: 
 
				__________________ Проект "Люмика" | |
|   |   | 
|  25.08.2014, 13:00 | #25 | 
| Мастер Регистрация: 22.01.2014 
					Сообщений: 192
				Вес репутации: 53  |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. 
			
			Входное напряжение DC: 18...36 В Выходное напряжение DC: 24 В Выход стабилизирован. Он не зависит от входа. У входа есть дельта, а у выхода нет. Или я не правильно понял? | 
|   |   | 
|  25.08.2014, 13:07 | #26 | 
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. 
			
			Всё правильно. Но светодиоды надо питать, стабилизируя ток, а не напряжение. В противном случае они повылетают очень быстро. Особенно, если большой диапазон рабочих температур. Особенно при высоких температурах окружающей среды.
		 
				__________________ Проект "Люмика" | 
|   |   | 
|  26.08.2014, 11:42 | #27 | 
| Ученик Регистрация: 10.01.2014 Адрес: Москва 
					Сообщений: 13
				Вес репутации: 0  |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. 
			
			А чего все на драйверах зациклились то? А теплоотвод от диода как реализовывать? При температуре порядка +70 окружающего воздуха, там надо принудительное охлаждение создавать, иначе выгорит все к чертям.
		 | 
|   |   | 
|  26.08.2014, 12:25 | #28 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. Цитата: 
 Тут скорее надо по другому поводу переживать: если в этом горячем цеху ещё и гадость какая-нибудь в воздухе летать будет - хлориды, например, то люминофор продеградирует максимум за месяц. Если не предпринимать дополнительных мер к изоляции светодиодов. 
				__________________ Проект "Люмика" | |
|   |   | 
|  26.08.2014, 16:41 | #29 | 
| Гуру Регистрация: 22.05.2014 Адрес: Frankfurt a.M., Germany 
					Сообщений: 296
				Вес репутации: 400            |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. 
			
			Одно из решений - использовать сборку на 230 V  К примеру AN3220 (Acriche) И никакого драйвера не нужно. Но, от активного охлаждения - не уйти. Даташит - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] | 
|   |   | 
|  26.08.2014, 16:44 | #30 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов. Цитата: 
   
				__________________ Проект "Люмика" | |
|   |   |