| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  25.02.2017, 10:25 | #1 | 
| Новичок Регистрация: 25.02.2017 
					Сообщений: 4
				Вес репутации: 0  |  Подкрановое освещение. Замена ЛОН-500 на LED 
			
			Всем доброго времени суток! Целесообразно ли заменить светильники подкранового освещения с лампа накаливания 500Вт на светильники LED на электромостовом кране имеющий питание от троллей. Условия эксплуатации крана - газ, пыль, атмосферные осадки. Светопоток LED -  приближённый к лампам накаливания 500Вт (3шт.) особого значения на данный момент не играет. Основные возникающие вопросы: 1. Как долго будет работать светильник LED (его драйвер) при периодических скачках напряжений от 0 до 220В (кран на троллеях в условиях большой запылённости). 2. Как реализовать стабилизацию напряжения для светильников LED (UPS не предлагать   ) с таким источником питания (троллеи). | 
|   |   | 
|  27.02.2017, 09:55 | #2 | 
| Мастер Регистрация: 09.12.2015 
					Сообщений: 146
				Вес репутации: 192            |  Re: Подкрановое освещение. Замена ЛОН-500 на LED 
			
			Попробуйте секвентальный драйвер с тиристорной защитой от ИВЭ микро и милисекуннных.
		 | 
|   |   | 
|  27.02.2017, 14:45 | #3 | 
| Мудрец Регистрация: 03.04.2012 
					Сообщений: 450
				Вес репутации: 354            |  Re: Подкрановое освещение. Замена ЛОН-500 на LED | 
|   |   | 
|  27.02.2017, 14:49 | #4 | |
| Мудрец Регистрация: 03.04.2012 
					Сообщений: 450
				Вес репутации: 354            |  Re: Подкрановое освещение. Замена ЛОН-500 на LED Цитата: 
 Питание 380В от троллей. В светильниках были светодиоды Самсунг на 220 В (светодиод на переменный ток и резистор). Название СД уже не помню. Схема соединения цепочек - звезда. | |
|   |   | 
|  28.02.2017, 06:17 | #5 | 
| Новичок Регистрация: 25.02.2017 
					Сообщений: 4
				Вес репутации: 0  |  Re: Подкрановое освещение. Замена ЛОН-500 на LED 
			
			Соединение в "звезду" долгого эффекта не даст в случае выхода из строя одного из светильников - долго оставшиеся два не протянут если подключать на 380В. На кране имеется транс 380/220 для подкранового освещения.
		 | 
|   |   | 
|  28.02.2017, 06:19 | #6 | 
| Новичок Регистрация: 25.02.2017 
					Сообщений: 4
				Вес репутации: 0  |  Re: Подкрановое освещение. Замена ЛОН-500 на LED 
			
			Ладно, поставлю вопрос проще. Кто пробовал в эксплуатации на подкрановом освещении светодиодные светильники? И как долго они служат?
		 | 
|   |   | 
|  28.02.2017, 06:27 | #7 | 
| Новичок Регистрация: 25.02.2017 
					Сообщений: 4
				Вес репутации: 0  |  Re: Подкрановое освещение. Замена ЛОН-500 на LED 
			
			13 Вт на выходе - маловато.
		 | 
|   |   | 
|  28.02.2017, 12:27 | #8 | |
| Высший разум Регистрация: 17.10.2013 
					Сообщений: 1,308
				Вес репутации: 821            |  Re: Подкрановое освещение. Замена ЛОН-500 на LED Цитата: 
 Ставили обычные на 220В. Подключали через транс 380/220. Ставили мощные (около 180Вт). Вроде работает до сих пор. Первые поставили уже лет 5-6 как. В целом главные вопрос - организация питания (транс - хорошая штука). Накручивать защиту на драйвер можно, но фактически это приводит к увеличению цены и не гарантирует продолжительную работу светильника. Пульсации в данном случае нас не пугают) | |
|   |   | 
|  28.02.2017, 12:59 | #9 | |
| Мудрец Регистрация: 03.04.2012 
					Сообщений: 450
				Вес репутации: 354            |  Re: Подкрановое освещение. Замена ЛОН-500 на LED Цитата: 
 2. Если транс есть, то это намного легче. Опять же СД на переменный ток и резистор. Простая и надежная система, особенно если питание через разделительный трансформатор. | |
|   |   |