| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
| Результаты опроса: в чем причина выхода из строя ламп | |||
| ПРА |      | 6 | 27.27% | 
| Лампы |      | 4 | 18.18% | 
| Напряжение |      | 12 | 54.55% | 
| Голосовавшие: 22. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  17.09.2010, 12:51 | #11 | 
| Новичок Регистрация: 15.09.2010 
					Сообщений: 8
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  проблема с МГЛ 
			
			Какава вероятность, что применении качественных стабилизаторов поможет решить проблему с преждевременным выходом из строя ламп? Посоветуйте по каким параметрам и их значениям выбирать (погрешность, скорость реакции и.т.д.) По поводу ЭПРА- компания Osram дает гарантию 1 год на лампы HQI-T и HCI-T, если использовать их совместно с ЭПРА Powertronic PTI [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]. меряли рабочии и пусковые токи - соответствуют паспортным. что касается ЛЛ то при высоте 10-11 метров потребуется установить на порядок больше светильников с отражателями. к тому же прийдется поменять электропроводку, нарушится дизайн, выльеться в большие деньги- неск. мл. (освещение в торговом комплексе, площадь освещаемой поверхности 5000 м2) | 
|   |   |