тогда остаются люминесцентные с ЭПРА с зеркальным отражателем. Как в гипермаркетах.
В соответствии с п. 7.110 СП 52.13330.2011 Освещенность от резервного освещения должна составлять не менее 30% нормируемой освещенности для общего рабочего освещения. Не знаю, чем ещё можно реализовать, если вам и светодиоды не нравятся... |
![]() |
![]() |