Диал считает по формуле:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] (извините, на картинке очепятка, последняя буква - фи. Просто другой быстро не нашел) Если иес-файл в абсолютной фотометрии, то после TILT=NONE будет 1 -1 1 и потока вы там не увидите. По указанной формуле можно его посчитать в маткаде если действительно надо. При относительной фотометрии диал тоже считает по этой формуле эффективный поток (с учетом коэффициента - потока лампы, выраженного в клм), а КПД рассчитывает как Фсп/Фис*100% Нашел ![]() Так понятнее будет: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente Последний раз редактировалось Bomzh; 21.01.2012 в 04:56. |
![]() |
![]() |