Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#11 | |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 527 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
2. Проверить напряжение, подходящее к ЭПРА. И не один раз, а МНОГОКРАТНО в разное время. Возможны сильные наводки и импульсы ! Вообще для этих дел /снятие статистики по напряжению/ есть приборчик, но стоит он порядка 200000руб. мы его не купили. Вроде другого ничего не должно быть. Если рядом мощный потребитель типа холодильной камеры, лифта ит.д. - кидайте питание с другой фазы.
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
|
![]() |
![]() |