Рассмотрим светильник с двумя лампами по 6Вт :
ЛЛ 6Вт =2шт дроссель BTL 08 Вт PHILIPS =2шт без компенсации Все взято для примера. Комплектация может быть и другой. Для данных ламп и балласта имеем коэф. мощности 0,31 /данные Philips/ Итого: 6/0.31 * 2= 38.7 Вт Это при условии использования дросселя с классом энергосбережения В2, а ведь в жизни бывает и хуже... --------------------------------------------- Если использовать ЭПРА 2*6Вт - естественно потребление будет мизерное /ватт 15-17 на всю схему/
__________________
Воронеж "АВС-электро" Последний раз редактировалось twkisa; 16.12.2008 в 22:57. |
![]() |
![]() |