Кто работает с РЖД, в цирке не смеется.
По факту взрывозащита нужна только в аккумуляторной. Взрывозащищенные светильники бывают разные, но смысл не только выжить после взрыва, а скорее - не спровоцировать воспламенение газовой смеси или пылевой взвеси. Т.е. светильник должен быть "холодный" и иметь хорошую степень IP. Кроме того не рекомендуются стартерные схемы пуска ламп (стартер делает разряды, от которых может всё рвануть). Предложите низковольтные светодиодные и объясните что они то точно "не @бнут". Либо соглашайтесь на всю фигню и ставьте им на стены светильники с взрывозащитой (ибо взрывозащиты в армстронг я не видел). [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] - вот нормальная взрывозащита. Покажите Ждшникам - пусть выбирают ))) |
![]() |
![]() |