Вообще, насколько мне известно, СИП идет с N проводником, действительно классического понятия "заземление"=PE в этих сетях нет.
Если рассмотреть вопрос - "а зачем?!": Защитное заземление предусматривают для защиты людей от поражения электрическим током в случае прикосновения к токоведущим частям. С уличными светильниками получить КЗ на человека - достаточно тяжело. Скорее получишь межфазное. Относительно заземления: ЖБ столб - железобетонный = с кайфом проводит ток. Консоль - металлическая, соединяется металлическими винтами со светильником и со столбом. PS я не электрик, но думаю что проблема надуманная. В уличных сетях наиболее актуален вопрос "отгорания нуля" а не поражения электрическим током. Для начала могу порекомендовать полистать айзенберга, там основные вопросы по электроснабжению рассмотрены. |
![]() |
![]() |