Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#6 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1152 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
В описании сказано, что сначала светильники работали нормально, потом стали мигать. Сначала лифты не ходили, что ли? И потом, если светильники бы мигали из-за лифта, это происходило бы только при его движении. Корелляция между этими двумя событиями настолько наглядна, что ее заметит даже неспециалист. Но в вопросе об этом сообщено не было.
|
![]() |
![]() |