				Вес репутации: 1006            |  Re: Посоветуйте как подключить светодиодную ленту. 
			
			Подключение светодиодной ленты с 2 концов - типичный идиотизм.  Светодиодные ленты рассчитаны таким образом чтобы падение напряжения на самой ленте не вызывало видимого снижения яркости на дальнем конце с учётом суммарной мощности светодиодов на самой ленте (стандартная длина 5 м). Почитайте инструкции производителей, испытайте и убедитесь самостоятельно. Нет никакого смысла запитывать с дальнего конца, тем более, что концы разнесены в пространстве и сравнить их яркость вплотную невозможно. Тем более такой пшик как 4,8 Вт/м... а вы замерьте потребляемый ток на номинальном напряжении - вполне возможно, что производитель лукавит и там в реальности около 3-4 Вт/м всего - знаем, плавали! На многих БП прям открытым текстом пишут, что нельзя загружать свыше 80 % от номинала БП, то есть, фактически не верьте номиналу - смело отнимайте 1/5 или даже 1/4 мощности. То есть на БП 60 Вт можно нагрузить максимум 45 Вт - тогда БП не будет перегреваться и прослужит долго. Короче, берёте БП на 35-40 Вт минимум и вешаете на него оба луча. Подключать следует проводником сечением не менее 1,5 мм2 - это и по ПУЭ (стационарная проводка) и по соображениям минимизации потерь. Подключать ленту с 2 сторон (закольцовывать) - идиотизм. Ничем не оправданный Последний раз редактировалось Alexiy; 15.04.2016 в 15:53. | 
|   |   |