| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  | #9 | 
| Знаток Регистрация: 29.08.2009 
					Сообщений: 34
				Вес репутации: 74   | 
			
			Помещение П-IIа, надо посмотреть по вашим нормам какая минимальная степень защиты для светильников, в России ПУЭ. У нас для складов с любой степенью пожароопасности запрещены рассеиватели из горючих материалов (все кроме силикатного стекла) и минимум IP23 для П-IIa. Если ставите ДРЛ, надо сделать что-то от выпадения ламп (в справочнике Оболенского 1990г вообще для всех РЛВД, что гораздо логичнее). Если склад не отапливаемый, учтите, что ЛЛ применяются при температуре не ниже +5. Выкладывайте план склада с расположением светильников. Но скорее всего, если эл проводка рабочая, снимаем светильники, к трубам прикручиваем коробку тройную, в один из выходов подключаем дроссель ДРЛ не менее IP44, его хомутом к трубе, на другой выход отревезированный светильник с лампой ДРЛ, и с самодельной решеткой.  Что касается КСС, надо наверное косинусную. Тут бы книгу какую-нибудь почитать "для чайников" не очень длинную, чтобы врубиться в суть светотехники. Последний раз редактировалось Антон71; 25.09.2009 в 20:47. | 
|  |   |