Конечно можно порекомендовать:
Программируемый контроллер LonWorks 750-819 Интерфейсный модуль DALI Master 750-641 Оконечный модуль 750-600 +Интерфейсный модуль DALI Master 750-641--------64гр (пополняемые модулина DIN рейку ) +Интерфейсный модуль DALI Master 750-641--------64гр +Интерфейсный модуль DALI Master 750-641--------64гр +Интерфейсный модуль DALI Master 750-641--------64гр В контроллерах 750-819 имеется ограничение на количество сетевых переменных: до 52 NVO/NVI. Поэтому, если нужно использовать большее их количество, я рекомендую заложить дополнительный контроллер. Для программирования контроллера понадобится система разработки WAGO I/O PRO CAA 759-333. Кроме того, потребуются источники питания 24V DC для контроллера (можно взять 787-602) и для DALI шины. Для обеспечения веб-интерфейса с системой и в качестве шлюза LON/Ethernet хорошо подойдет iLON 100 производства Echelon. Указанная спецификация обеспечит управление яркостью свечения до 64 балластов по любым алгоритмам, ввод сигналов со стандартных датчиков и с датчиков с LON интерфейсом, передачу данных на диспетчерский пульт. Дальше продолжать не буду.)) Данный проект был реализован на паркинге (Франция) Глубину датчика можно настроить и скоректировать. Ну или поставьте всем по включалке выключалке) Последний раз редактировалось ASRozhkov; 03.03.2010 в 11:35. |
![]() |
![]() |