По умолчанию Ответ: Индукционные ЛЛ типа ENDURA

Электромагнитную совместимость проверялось с помощью Селективного микровольтметра SMV-11 диапазона 9 кГц – 30 МГц., и Эквивалента сети NNB-12.
Методика и нормы ГОСТ 21177-82 Радиопомехи индустриальные от светильников с люминесцентными лампами. Нормы и методы испытаний.

Помехи, которые превышают допустимые нормы не обнаружено. Фон есть и с выключенной лампой.

Лампа была в корпусе светильника, корпус заземленный.