| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
| Результаты опроса: в чем причина выхода из строя ламп | |||
| ПРА |
|
6 | 27.27% |
| Лампы |
|
4 | 18.18% |
| Напряжение |
|
12 | 54.55% |
| Голосовавшие: 22. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
#18 |
|
Ученик
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 14
Вес репутации: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Здравствуйте!
По обозначенной проблеме со светильниками возможная последовательность работ такая - проверить напряжения на светильниках (тем более что запитаны они с разных щитков), - проверить токовыми клещами ток лампы, должен быть ~1.8 А (это и есть эксплуатационная характеристика дросселя), и ток светильника - с конденсатором 0,9А, - проверить на пробой (5 кВ) кабель с патроном от ЗУ к лампе. Данные на балласты можно посмотреть на сайте [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] , там правда таких уже нет, но есть NK 150 SEP и другие, с аналогичными параметрами. Удачи! |
|
|
|