Если заказчик хочет быть модным и технологичным - пусть посмотрит на систему DALI и что она умеет.
Если заказчик хочет экономить деньги - пусть поменяет светильники на Т5 с ЭПРА. Если закачик сам не знает чего хочет - пусть подумает и забьет. Деньги целее будут. Ну и как крайний вариант - пусть заказчик поставит светодиодку... Зато модно... Любые лампы очень чувствительны к циклам включения и выключения. Если говорить просто, лампочки менять раз в 2 месяца будете. Опыт построения подобных комплексных систем есть например у НОРВИКС. Но они строят не только освещение, но и все остальные системы сразу... Можете попробовать с ними пообщаться.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. Последний раз редактировалось camii dobrii; 28.12.2011 в 12:15. |
![]() |
![]() |