Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 09.04.2012, 18:54   #8
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Стабилизация питания освещения

Цитата:
Сообщение от s@m Посмотреть сообщение
Добрый день!

Необходимо Ваше мнение!!!

На одном из объектов для стабилизации питания освещения был подключен ИБП. При включении мощного оборудования гасли лампы ДРЛ в прожекторах. в итоге лампы гаснуть перестали, но начали очень сильно мерцать, частота и напряжение на выходе ИБП очень сильно скачут. Подключили к ИБП мощный нагреватель типа "Ветерок" все нормально.

Появилась гипотеза, что это происходит из-за наличия гармоник, выбрасываемых светильниками...

Каковы могут быть причины такого поведения ИБП?
Хорошо бы указать марку ИБП и марку светильника.
Марку ПРА и марку лампы.
Установленную мощность (количество светильников).

В противном случае это гадание на кофейной гуще.

Вариантов может быть бесконечное множество.
Мое гадание говорит мне что светильники могут быть некомпенсированные и суммарная (полная) мощность выше номинала ИБП - его начинает колбасить. Не забываем что в момент включение разрядные лампы потребляют больше - непонятно как на этот всплеск будет реагировать ИБП, он может пытаться ограничить или сгладить всплеск потребления, лампе не хватает чтобы зажечься - уходим в циклический режим.

Нагреватель Активная нагрузка. Подключайте реактивную для проверки.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru