![]() |
|
Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#5 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
А как вы это определили?
Возьмём обычный ДНаТ 100 Вт cos fi = 0,6/0.85 потери в ПРА 20% Значит ток он будет потреблять не 100/220=0,45 А, а совсем наоборот - с учётом всех коэффициентов 0,65-0,9 А! То есть, в 2 раза выше, чем без учёта. А если ещё и по 3 фазам неравномерно раскидать нагрузку, то совсем пичалька. Может вы всё-таки просто считать не умеете? ![]() Последний раз редактировалось Alexiy; 09.04.2012 в 21:58. |
![]() |
![]() |