Старый 03.08.2015, 10:26   #7
izbrodin
Знаток
 
Регистрация: 28.05.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0
izbrodin нет репутации
По умолчанию Re: UGR в Диалюкс Evo

Цитата:
Сообщение от Bomzh Посмотреть сообщение
В каком Вы говорите стандарте для катков нормируется UGR?
Для катка именно я не нашел стандарта, поэтому принял каток крытый как зал спортивных игр по С.521333302011. Там UGR более 21.
И как мне советовали, если больше 25 то явно будет слепить.
izbrodin вне форума   Ответить с цитированием
 