Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 1
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Вот у меня аналогичные проблемы с металлогалогенными прожекторами. У меня на заводе дизельгенератор стоит 1250 А, когда движки завода запускаются, дизель показывает 700-800 А (пусковой), и прожектора тухнут. Их у меня 8 штук, каждый по 400 Вт. Получается просадка по всем фазам во время запуска нагрузки. Я уже на дизеле добавил напруги до 415 В (L-L), но половина всё равно гаснет. Может есть какое-то простое решение. Схема вроде как на обычной ДРЛ-ке, может дроссель добавить или ещё что нибуть?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 527 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
"Питающее напряжение.
Подключение ламп должно производиться через соответствующий пускорегулирующий аппарат. Для работы ламп обычно требуется переменное напряжение 230В / 50 Гц. При подключении ламп к сети с нестабильным напряжением питания необходимо использовать специальные устройства и компоненты. Допустимое отклонение сетевого напряжения от номинального: ± 3%" - это из каталога по поводу МГЛ. Для ДРЛ ± 10%.
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 420 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Позволю себе встрять в спор между EIS и Сам.Добр!
Игорь, по-моему, Алексей прав! Абсолютное большинство камер видеонаблюдения работают в ч/б режиме. Поэтому применение МГЛ здесь совершенно ни к чему. Это же не трансляция по TV! Снимать и хранить видеонаблюдение в цвете дорого, емко, да и не к чему. Поэтому, применение ДНаТ это самое то! Игорь, не следует сюда цеплять натриевые лампы низкого давления. Это другая история.
__________________
Светотехник-инженер |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 420 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
У Вас не аналогичные проблемы. У Вас проблемы с электросетями, которые подключены к дизельгенератору. Понятно, когда вы запускаете свой диз. генератор, то основной нагрузкой являются электродвижки! Прежде чем дать совет, хотелось бы узнать, а зачем дизельгенератор. Вы где, в тайге, на Сахалине? У Вас на долго прерывается энергоснабжение? Если перерывы не продолжительные, то лучше поставить системы бесперебойного питания. Рекламировать не буду. Захотите, напишите в личку. Далее, прожектора гаснут у Вас из-за того, что мощности генератора не хватает на то, чтобы ИЗУ создавало достаточный импульс напряжения для поджига МГЛ (ДРИ) лампы! Вот, пожалуй пока все! __________________ Светотехник-инженер
__________________
Светотехник-инженер |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 461 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Если лампы кварцевые и напряжением при пуске не ниже 180 В, то пишите в личку, иначе ой... А напряжение до 415 добавлять не следует лампы быстро будут гореть и потреблять немерено. Валерий, НЕ СПОРЮ по поводу применения ДНаТ при черно-белых камерах. (хотя часто встречал на складах топлива в депо цветные камеры). По поводу натриевых ламп низкого давления, не очень понял. Если "Ra примерно 23", то это натрий высокого давления из справочной книги по светотехнике (2-е изд.). |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 420 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Игорь, Вы сами писали (сообщение №3):
__________________
Светотехник-инженер |
![]() |
![]() |