Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 15.10.2009, 18:15   #1
aleksleo666
Новичок
 
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 1
Вес репутации: 0
aleksleo666 нет репутации
По умолчанию Ответ: Освещение территории складов

Вот у меня аналогичные проблемы с металлогалогенными прожекторами. У меня на заводе дизельгенератор стоит 1250 А, когда движки завода запускаются, дизель показывает 700-800 А (пусковой), и прожектора тухнут. Их у меня 8 штук, каждый по 400 Вт. Получается просадка по всем фазам во время запуска нагрузки. Я уже на дизеле добавил напруги до 415 В (L-L), но половина всё равно гаснет. Может есть какое-то простое решение. Схема вроде как на обычной ДРЛ-ке, может дроссель добавить или ещё что нибуть?
aleksleo666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 18:37   #2
twkisa
Administrator
 
Аватар для twkisa
 
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 527
twkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Освещение территории складов

"Питающее напряжение.
Подключение ламп должно производиться через соответствующий пускорегулирующий аппарат. Для работы ламп обычно требуется переменное напряжение 230В / 50 Гц. При подключении ламп к сети с нестабильным напряжением питания необходимо использовать специальные устройства и компоненты.
Допустимое отклонение сетевого напряжения от номинального: ± 3%"
- это из каталога по поводу МГЛ. Для ДРЛ ± 10%.
__________________
Воронеж "АВС-электро"
twkisa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 18:54   #3
KALAN
********??? ********???
 
Аватар для KALAN
 
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 420
KALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud of
По умолчанию Ответ: Освещение территории складов

Позволю себе встрять в спор между EIS и Сам.Добр!
Игорь, по-моему, Алексей прав! Абсолютное большинство камер видеонаблюдения работают в ч/б режиме. Поэтому применение МГЛ здесь совершенно ни к чему.
Это же не трансляция по TV! Снимать и хранить видеонаблюдение в цвете дорого, емко, да и не к чему.
Поэтому, применение ДНаТ это самое то!
Игорь, не следует сюда цеплять натриевые лампы низкого давления. Это другая история.
__________________
Светотехник-инженер
KALAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 19:16   #4
KALAN
********??? ********???
 
Аватар для KALAN
 
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 420
KALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud of
По умолчанию Ответ: Освещение территории складов

Цитата:
Сообщение от aleksleo666 Посмотреть сообщение
Вот у меня аналогичные проблемы с металлогалогенными прожекторами. У меня на заводе дизельгенератор стоит 1250 А, когда движки завода запускаются, дизель показывает 700-800 А (пусковой), и прожектора тухнут. Их у меня 8 штук, каждый по 400 Вт. Получается просадка по всем фазам во время запуска нагрузки. Я уже на дизеле добавил напруги до 415 В (L-L), но половина всё равно гаснет. Может есть какое-то простое решение. Схема вроде как на обычной ДРЛ-ке, может дроссель добавить или ещё что нибуть?
Здравствуйте, уважаемый!
У Вас не аналогичные проблемы.
У Вас проблемы с электросетями, которые подключены к дизельгенератору. Понятно, когда вы запускаете свой диз. генератор, то основной нагрузкой являются электродвижки!
Прежде чем дать совет, хотелось бы узнать, а зачем дизельгенератор. Вы где, в тайге, на Сахалине?
У Вас на долго прерывается энергоснабжение?
Если перерывы не продолжительные, то лучше поставить системы бесперебойного питания. Рекламировать не буду. Захотите, напишите в личку.
Далее, прожектора гаснут у Вас из-за того, что мощности генератора не хватает на то, чтобы ИЗУ создавало достаточный импульс напряжения для поджига МГЛ (ДРИ) лампы! Вот, пожалуй пока все!
__________________
Светотехник-инженер
__________________
Светотехник-инженер
KALAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 20:46   #5
eis
Оракул
 
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 461
eis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Освещение территории складов

Цитата:
Сообщение от aleksleo666 Посмотреть сообщение
Вот у меня аналогичные проблемы с металлогалогенными прожекторами. ...
ЭПРА с диапазоном питающего от 180 до 250 В.
Если лампы кварцевые и напряжением при пуске не ниже 180 В, то пишите в личку, иначе ой...
А напряжение до 415 добавлять не следует лампы быстро будут гореть и потреблять немерено.

Валерий,
НЕ СПОРЮ по поводу применения ДНаТ при черно-белых камерах. (хотя часто встречал на складах топлива в депо цветные камеры).
По поводу натриевых ламп низкого давления, не очень понял.
Если "Ra примерно 23", то это натрий высокого давления из справочной книги по светотехнике (2-е изд.).
eis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 00:32   #6
KALAN
********??? ********???
 
Аватар для KALAN
 
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 420
KALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud of
По умолчанию Ответ: Освещение территории складов

Цитата:
Сообщение от eis Посмотреть сообщение
По поводу натриевых ламп низкого давления, не очень понял.
Игорь, Вы сами писали (сообщение №3):
Цитата:
Сообщение от eis Посмотреть сообщение
В свое время в Европе вышел запрет на применение натриевых ламп низкого давления в городах. Причина ограбили несколько банков, а кто не смогли разглядеть.
__________________
Светотехник-инженер
KALAN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru