| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 | |
|
Мастер
Регистрация: 18.11.2009
Адрес: г. Воронеж
Сообщений: 86
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Вообще проблема "плохой прижатости" платы к радиатору ИМХО несколько преувеличена, если использовать теплопроводную пасту (лучше отечественную КПТ-8) Последний раз редактировалось recolt; 27.11.2009 в 13:24. |
|
|
|
|
|
|
#2 | |
|
Мудрец
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 461
Вес репутации: 331 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
А нанесение термоспасты - это человеческий фактор и проверить его толщину невозможно, потому монтажник с похмелья - и пипец... Второе - это долго - а время деньги. Потому использовать в серии только теплопроводные материалы2) Я про плохой прижим - который не обеспечивает требуемую площадь соприкосновения не просто так говорил
|
|
|
|
|
|
|
#3 | |
|
Мастер
Регистрация: 18.11.2009
Адрес: г. Воронеж
Сообщений: 86
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
!Видимо сборшики у них не пьюшие.А если серьёзно, то никаких проблем при нанесении нет - резиновый шпатель поможет нанести слой а при установке на радиатор плату надо немного "поелозить" из стороны в сторону. Для справки: теплопроводность пасты КПТ8 на порядок лучше, чем у воздуха. Поэтому её и и применяют. Если интересна тема охлаждения, можно почитать форум [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Последний раз редактировалось recolt; 27.11.2009 в 15:17. |
|
|
|
|
|
|
#4 | |
|
Мудрец
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 461
Вес репутации: 331 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
2) Мировые бренды на серии всегда применяют эти материалы. 3) Юлозить туда-сюда - это не совсем тот термин, который применяется для оценки теплового сопротивления. 4) Толщина нанесения термопасты - является определяющим в тепловом сопротивлении - толстый слой, превышающий определенные значения - и сопротивление плата-радиатор станет выше чем воздух. 5) Форумы електроникса и телесистемы, мои родные - я немного электронщик и отработал много лет на серийных предприятиях выпускающих электронную технику, спасибо за совет. |
|
|
|
|
|
|
#5 | |
|
Мастер
Регистрация: 18.11.2009
Адрес: г. Воронеж
Сообщений: 86
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
2. Мировые бренды применяют все материалы в комплексе, в том числе и теплопроводящие пасты. 3. "Елозить" туда-сюда как раз для равномерного распределения пасты 4. С пастой тепловое сопротивление всегда получиться меньше, даже при кривых руках монтажников. 5. Занимаюсь разработкой и производством импульсных источников питания. |
|
|
|
|