![]() |
|
Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
У КЛЛ и ЛОН разное светораспределение, надо знать поэтому каккая ограждающая конструкция. В среднем принимают 1 к 5. Но гарантии минимальны по совпадению освещенности. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Новичок
Регистрация: 08.01.2010
Сообщений: 3
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Здравствуйте! Я начинающий работник данной отрасли. Никогда до этого не сидела на форумах, если что-то не так простите)))
Не могли бы вы мне помочь с нормами освещенности. 1) Какой литературой нужно пользоваться, кроме СНиП, МГСН? 2) Если в разных источниках данные расходятся, то какой из источников приоритетнее? 3) Может есть какие-то нюансы в проектировании освещения детских садов и школ? ответьте пож-та. Заранее спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 420 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Можете скачать нужные Вам документы. Рекомендую Вам Справочную книгу по светотехнике под ред. Ю.Б.Айзенберга. В этой книге много полезной информации. Эту книгу можно также скачать: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Добавляю в прикрепленных файлах СанПиН_1278_03 и подборку статей по освещению школ. Если у Вас нет программки для чтения файлов в формате djvu, то можете её тоже себе записать. Прикрепляю. Удачи! ![]()
__________________
Светотехник-инженер Последний раз редактировалось KALAN; 08.01.2010 в 16:28. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Новичок
Регистрация: 08.01.2010
Сообщений: 3
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
1) Извините, а не подскажете при расчете освещенности в DIALux, как смотреть проходит вариант или нет? по средней освещенности? Например:норма-300, а средняя 302. 2) обязательно ли, чтобы освещение было равномерным? Например: в садике(игровая)-400 лк, можно установить 8 ламп меньшей мощности или 4 лампы большей? Оба варианта проходят в DIALux по средней освещенности. как поступить в этом случае? Ведь при использовании ламп большей мощности под лампами образуются световые пятна, а до углов доходит меньше света. Заранее спасибо. Последний раз редактировалось renata; 09.01.2010 в 15:58. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Для помещений в российских СНиП и др. докум. нормируется минимальная освещенность. "4.1 Нормируемые значения освещенности в настоящих нормах приводятся в точках ее минимального значения на рабочей поверхности внутри помещений для разрядных источников света, кроме оговоренных случаев" СНиП 23-05-95 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Новичок
Регистрация: 08.01.2010
Сообщений: 3
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Предчувствую вопрос по углам в помещении (о бесполезности высокой освещенности в них). Рекомендую посмотреть ГОСТ 24940-96 вдруг поможет правильно сформировать рабочую поверхность. ![]() Последний раз редактировалось eis; 10.01.2010 в 16:17. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Ученик
Регистрация: 04.04.2009
Сообщений: 18
Вес репутации: 64 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |
Ученик
Регистрация: 04.04.2009
Сообщений: 18
Вес репутации: 64 ![]() |
![]() Цитата:
конечно, чем больше ламп, тем равномернее свет. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Ученик
Регистрация: 04.04.2009
Сообщений: 18
Вес репутации: 64 ![]() |
![]() Цитата:
Всё просто и понятно расписано. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 527 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Лучше брать 1:4 или ближе к жизни значение 1:3,5 в случае качества типа Космос, Feron и им подобным .
__________________
Воронеж "АВС-электро" Последний раз редактировалось twkisa; 08.01.2010 в 19:08. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Ученик
Регистрация: 04.04.2009
Сообщений: 18
Вес репутации: 64 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Guest
Сообщений: n/a
|
![]()
Господа! У меня похожая дилема...
Ремонт детского сада (игровые комнаты), в сметах указаны светильники ТИС 15 - светодиодные под амстронг. Поставщик когда узнал что,мы их хотим ставить в детском саду, покрутил пальцем у виска и сказал,что дети ослепнут... Просветите уважаемые ГУРУ... Так ли это... Ответ нужен срочно... |
![]() |
![]() |
#14 | |
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 420 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Поставь хорошие светильники с хорошими ЛЛ и с электронными ПРА. И детей не испортишь, и дешевле будет! Правильно поставщик пальцем крутил! ![]()
__________________
Светотехник-инженер |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Оракул
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 646 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Очень правильно крутил!
Ни в коем случае не ставьте пока нет норм на освещение!
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Все верно! Не надо LED светильники в дет саду и школах!
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Мудрец
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 461
Вес репутации: 330 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
На соклько я знаю - в новых уже утвержденных санпин нормах отдельно прописано запрет на установку СД светильников в дошкольных помещениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Мастер
Регистрация: 17.05.2010
Адрес: Рязань
Сообщений: 174
Вес репутации: 132 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Киньте ссылочку, где это посмотреть можно? Насколько мне известно, Медведев дал поручение к концу лета дать ответ по поводу влияния LED-освещения на зрение детей. Читал в стенограмме какого-то заседания. По-моему, Госсовет в Ханты-Мансийске, но точно не помню. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Диодник-дилетант; 21.05.2010 в 12:28. |
![]() |
![]() |