Старый 25.12.2009, 04:41   #1
s212
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250

Да... !! замутили тему..... вопрос то был... "Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250"
а вы в косинусы полезли..

а у меня вот тож вопросик.. (только без синусов и косинусов)
пра для дрл 250 потребляет 2,15 А эт где то 450-500W так вот это постоянная велечина или только для разогрева???
и если воткнуть дрл 80 или 125 по сути ток останеться то тем же?! те.е те же 450-500W?? или я чего то недопонимаю.. ((
  Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 09:50   #2
R70400
Мастер
 
Аватар для R70400
 
Регистрация: 27.11.2009
Адрес: Домодедово, Московская область
Сообщений: 81
Вес репутации: 194
R70400 Его знают всеR70400 Его знают всеR70400 Его знают всеR70400 Его знают всеR70400 Его знают всеR70400 Его знают всеR70400 Его знают всеR70400 Его знают всеR70400 Его знают всеR70400 Его знают всеR70400 Его знают все
По умолчанию Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250

Цитата:
Сообщение от s212 Посмотреть сообщение
Да... !! замутили тему..... вопрос то был... "Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250"
а вы в косинусы полезли..
а у меня вот тож вопросик.. (только без синусов и косинусов)
пра для дрл 250 потребляет 2,15 А эт где то 450-500W так вот это постоянная велечина или только для разогрева???
и если воткнуть дрл 80 или 125 по сути ток останеться то тем же?! те.е те же 450-500W?? или я чего то недопонимаю.. ((
Какой бред !!!
Индуктивный ПРА никогда не потребляет 450-500 вт. В режиме разогрева активная мощность ДРЛ-250 с ПРА около 50 вт и далее стремится к 280 вт.
Это вы- интересующаяся сторона замутили то.....
Вам объясняют - мощность= ток х напряжение применяется только в сети постоянного тока.
В сетях переменного тока мощностей бывает несколько ( активная, реактивная, полная) , счетчик считает только активную мощность она равна произведению тока напряжения и коэффициента мощности ( косинуса угла сдвига фаз).
Вы же озвучили мощность полную , не ватты а вольтамперы. Она эта мощность мнимая и применяется в энергетике для определения мощности генерирующих и трансформирующих узлов энергосистем.
ДРЛ 80 и 125 с ПРА 250 будут потреблять ток не 2.15 А. Этот ток ( 2.15) указан только для ПРА с лампой 250.
ДРЛ 80 и 125 с дросселем 250 будут работать с большой перегрузкой и очень короткое время

Последний раз редактировалось R70400; 25.12.2009 в 10:04.
R70400 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 13:02   #3
s212
Guest
 
Сообщений: n/a
Smile Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250

понятно...
спс
  Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 16:53   #4
Юра
Мастер
 
Аватар для Юра
 
Регистрация: 24.12.2009
Адрес: Тамбов
Сообщений: 120
Вес репутации: 76
Юра Свой человек в светотехникеЮра Свой человек в светотехникеЮра Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250

Народ! Объясните или направте к первоисточникам: потребляемая мощность светильника на лампе Днат (ДРЛ).

Что-то я совсем запутался.

Две последовательно включенные нагрузки лампа и дроссель. через них течет один и тот же ток. Если рабочее напряжение на лампе 110В то на дросселе -столько же. Какова полная, активная и реактивная мощность? Что меняется при подключении конденсатора и почему?

Институт закончил давно, нужен ликбез!!!
Юра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 17:01   #5
KALAN
********??? ********???
 
Аватар для KALAN
 
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 420
KALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud of
По умолчанию Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250

Цитата:
Сообщение от Юра Посмотреть сообщение
Народ! Объясните или направте к первоисточникам: потребляемая мощность светильника на лампе Днат (ДРЛ).
Две последовательно включенные нагрузки лампа и дроссель. через них течет один и тот же ток. Если рабочее напряжение на лампе 110В то на дросселе -столько же. Какова полная, активная и реактивная мощность? Что меняется при подключении конденсатора и почему?
Институт закончил давно, нужен ликбез!
Дроссель это катушка индуктивности, намотанная на магнитопровод из электротехнической стали.
Активная мощность в дросселе теряется на активном сопротивлении RL катушки и частично в магнитопроводе.
Грубо активные потери можно оценить, как произведение квадрата действующего значения тока лампы на активное сопротивление дросселя.
Реактивная мощность (индуктивная и емкостная) не потребляется нагрузкой см. посты ниже. Измеряется в вольт амперах реактивных (ВАР).
Полная мощность определяется, как произведение тока через нагрузку на напряжение на входе. Измеряется в вольт амперах (ВА). При чисто активной нагрузке полная и активная мощности совпадают.
По поводу подключения конденсатора посмотрите на форуме здесь:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Про мощность и другие понятия советую почитать любой учебник по ТОЭ. Например Бессонова.
Для разных дросселей потери разные. Для хороших и качественные это единицы процентов. В среднем, наверное – 20%.
Привожу в прикрепленном файле выдержку из каталога OSRAM характеристики для ДНаТ с ПРА.
Изображения
Тип файла: jpg ДНаТ_OSRAM_1.jpg (296.6 Кб, 66 просмотров)
__________________
Светотехник-инженер
KALAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 19:38   #6
Юра
Мастер
 
Аватар для Юра
 
Регистрация: 24.12.2009
Адрес: Тамбов
Сообщений: 120
Вес репутации: 76
Юра Свой человек в светотехникеЮра Свой человек в светотехникеЮра Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250

Подскажите, может где-нибудь приводится анализ цепи дроссель-лампа так же как в учебнике по ТОЭ?
Юра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 19:53   #7
KALAN
********??? ********???
 
Аватар для KALAN
 
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 420
KALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud of
По умолчанию Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250

Цитата:
Сообщение от Юра Посмотреть сообщение
Подскажите, может где-нибудь приводится анализ цепи дроссель-лампа так же как в учебнике по ТОЭ?
Вы по этой ссылке смотрели?
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Там вложенные файлы с выдержками из книжки Штурма о ПРА.
__________________
Светотехник-инженер

Последний раз редактировалось KALAN; 25.12.2009 в 19:59.
KALAN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru