Цитата:
Сообщение от eis Посмотреть сообщение
В идеале PE проходит мимо счетчика и БЕЗ РАЗРЫВА уходит на щит в коридоре, где заземляется на отдельную планку (если нет, то хотя бы на корпус).
Если это не возможно, то можно соединить за счетчиком PE и N до УЗО. В таком случае в схеме убрать разрыв (автомат) по N до счетчика. Отключаться должна фаза. ЗАЩИТА все равно не полноценная. При отгорании "нуля" 220 В на всех корпусах приборов, поэтому и разводят на разные планки N и PE.
Благодарю, все понял.

Всем спасибо. Вопрос решен.
Лис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 16:08   #2
Андрей81
Мудрец
 
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 461
Вес репутации: 331
Андрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud of
По умолчанию Ответ: Подключение земли в квартире

Цитата:
Сообщение от Лис Посмотреть сообщение
Благодарю, все понял.

Всем спасибо. Вопрос решен.
я бы добавил - то что Вы хотите сделать называется зануление, а то что надо сделать заземление...
Андрей81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 16:58   #3
eis
Оракул
 
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 461
eis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Подключение земли в квартире

Цитата:
Сообщение от Андрей81 Посмотреть сообщение
я бы добавил - то что Вы хотите сделать называется зануление, а то что надо сделать заземление...
Надо сделать зануление!!!
В цепях 0,4 кВ с заземленной нейтралью заземление без зануления не допускается. Убъет на...

P/S. Уважаемый Лис, чтобы мы понимали друг друга. "До" и "за"... Направление подключения принимается со стороны энергосистемы, а не приемника в квартире. РЕ и N можно подключитьи до счетчика, но энергосбыт может быть не доволен. Эта схема очень напоминает схемы безучетного потребления электроэнергии

Последний раз редактировалось eis; 11.02.2010 в 17:02.
eis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 17:45   #4
Лис
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 171
Вес репутации: 83
Лис Свой человек в светотехникеЛис Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Подключение земли в квартире

Принято, Уважаемые Андрей81 и eis - корректировки и замечания понял.
Благодарю
Лис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 13:50   #5
serGray
Профи
 
Регистрация: 21.11.2007
Адрес: Харьков
Сообщений: 53
Вес репутации: 81
serGray Свой человек в светотехникеserGray Свой человек в светотехникеserGray Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Подключение земли в квартире

Я извиняюсь конечно что влезаю когда уже вопрос как бы закрыт, уже даже всех поблагодарили за участие.

Но не могу удержатся - заземление для меня больная тема. А особенно мифы о нем. А ведь это вопрос безопасноти и не только электро но и пожаро.
Для начала скажу что пост №8 от eis потдерживаю полностью, абсолютно и во всем в том числе и с PS хотя это уже вопрос не о безопасности.
И так, как я понимаю на вводе у вас линия с системой заземления TN-C (защитный проводник и нулевой совмещен PEN) а вы хотите чтоб в квартире была система TN-S (с разделенными защитным PE и нулевым N проводнике) для этого согласно норм раздиление должно производится на вводе в распределительное устройство ПЕРЕД защитными аппаратми (автоматами или УЗО) в принципе если не планируется использование УЗО (хотя УЗО использовать нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО особенно в ванной и особенно если там есть электрический бойлер или стиральная машинка) то можно оставить и TN-C.
И самое главное в системах TN проводник заземления и зануления это одно и тоже если не найдется идиот который подсоединяет PE только к контуру заземления без подсоединения тут же к нулевому проводнику а я такое видел своими глазами и знаю что это не так редко бывает по тому как встречал и часто даже в среде проектировщиков какую то мне непонятную веру в землю и то что все что можно нужно подсоединить к земле. Если уже нет возможности перевести сеть в систему TN-S то лучше тогда организовать систему уравнивания потенциалов.
Теперь о 100В на нуле. Тут важно между чем и чем мереть. Если вольтметр показывает 100В и при этом ты одним электродом касаешся нулевого проводника а вторым еще чего то. То скорее всего именно это что то и имеет выше потенциал. А то что происходит когда "обрыватся" нулевой провод между ВРУ и ТП, когда между нулевым проводом и фазным возникает разность потенциалов больше 220В ни каким заземлением не измениш. Тут может помочь только расцепитель по напряжению (не путать с ограничителем перенапряженияй).
__________________
Знание основных принципов часто компенсирует не знания отдельных фактов.

Последний раз редактировалось serGray; 13.02.2010 в 13:53.
serGray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 00:15   #6
Лис
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 171
Вес репутации: 83
Лис Свой человек в светотехникеЛис Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Подключение земли в квартире

Цитата:
Сообщение от serGray Посмотреть сообщение
Я извиняюсь конечно что влезаю когда уже вопрос как бы закрыт, уже даже всех поблагодарили за участие.

Но не могу удержатся - заземление для меня больная тема. А особенно мифы о нем. А ведь это вопрос безопасноти и не только электро но и пожаро.
Для начала скажу что пост №8 от eis потдерживаю полностью, абсолютно и во всем в том числе и с PS хотя это уже вопрос не о безопасности.
И так, как я понимаю на вводе у вас линия с системой заземления TN-C (защитный проводник и нулевой совмещен PEN) а вы хотите чтоб в квартире была система TN-S (с разделенными защитным PE и нулевым N проводнике) для этого согласно норм раздиление должно производится на вводе в распределительное устройство ПЕРЕД защитными аппаратми (автоматами или УЗО) в принципе если не планируется использование УЗО (хотя УЗО использовать нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО особенно в ванной и особенно если там есть электрический бойлер или стиральная машинка) то можно оставить и TN-C.
И самое главное в системах TN проводник заземления и зануления это одно и тоже если не найдется идиот который подсоединяет PE только к контуру заземления без подсоединения тут же к нулевому проводнику а я такое видел своими глазами и знаю что это не так редко бывает по тому как встречал и часто даже в среде проектировщиков какую то мне непонятную веру в землю и то что все что можно нужно подсоединить к земле. Если уже нет возможности перевести сеть в систему TN-S то лучше тогда организовать систему уравнивания потенциалов.
Теперь о 100В на нуле. Тут важно между чем и чем мереть. Если вольтметр показывает 100В и при этом ты одним электродом касаешся нулевого проводника а вторым еще чего то. То скорее всего именно это что то и имеет выше потенциал. А то что происходит когда "обрыватся" нулевой провод между ВРУ и ТП, когда между нулевым проводом и фазным возникает разность потенциалов больше 220В ни каким заземлением не измениш. Тут может помочь только расцепитель по напряжению (не путать с ограничителем перенапряженияй).

Благодарю serGray за дополнительную информацию, но проблема в том, что ввода нету, дом старый и земли нет, все перерыл, ну нет ее как факт
Лис вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru