|  | 
| 
 | |||||||
| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  18.08.2010, 17:49 | #3 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Где допускается использование КЛЛ без защитного стекла 
			
			Люминесцентные лампы не нагреваются до опасных температур как ЛН и не взрываются как, например, ксеноновые и другие ГЛВД, поэтому защитные стёкла и сетки для них не нужны. Другой вопрос, что установка в неотапливаемых помещениях в открытых светильниках приведёт к частичной или полной неработоспособности ламп на период низких зимних температур (ниже +5єС). И ещё может возникнуть вопрос установки вандалоустойчивых светильников, поскольку все газоразрядные лампы содержат пары ртути и, по некоторым данным, если разбить КЛЛ в помещении 20 мІ, ПДК ртути будет превышена в 160 раз! А с переносными светильниками не путаешь? (см п. 2.3.6. ППБ-101-89)  А с помещениях для приготовления пищи не путаешь? (см п. 7.1.46. ПУЭ) Ну, и, само собой, склады и пожаро-взрывоопасные помещения - там стекло на светильниках обязательно (пп. 6.6.5 и 7.4.33 ПУЭ) Последний раз редактировалось Alexiy; 18.08.2010 в 18:10. | 
|   |   |