 Но при этом кривая силы света светильника ЖКУ-250 такая, что он будет давать более яркое пятно под собой и гораздо более слабое на периферии (неравномерность 5-7 раз). У правильно спроектированного светодиодника такая неравномерность не более 2х раз. В сочетании с более высоким коэффициентом цветопередачи (75 против 25), освещение будет более комфортным и безопасным. у меня коллеги для себя проводили замеры - сравнивали леделовский светеко и жку 250 ДНаТ: 1. 30 Лк 2. 13-14 Лк 3. 14-15 Лк 4. 7-8 Лк. Светэко 96/10752: 1. 28 Лк. 2. 19-20 Лк. 3. ~20-21 Лк. 4. 7-8 Лк. (точки замеров: 1 - под светильником, 2 - ~10м. вправо/лево, 3 - ~7м. перед светильником, 4 - ~14 метров перед светильником)  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 |