Какава вероятность, что применении качественных стабилизаторов поможет решить проблему с преждевременным выходом из строя ламп?
Посоветуйте по каким параметрам и их значениям выбирать (погрешность, скорость реакции и.т.д.) По поводу ЭПРА- компания Osram дает гарантию 1 год на лампы HQI-T и HCI-T, если использовать их совместно с ЭПРА Powertronic PTI [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]. меряли рабочии и пусковые токи - соответствуют паспортным. что касается ЛЛ то при высоте 10-11 метров потребуется установить на порядок больше светильников с отражателями. к тому же прийдется поменять электропроводку, нарушится дизайн, выльеться в большие деньги- неск. мл. (освещение в торговом комплексе, площадь освещаемой поверхности 5000 м2) |
|
|
|
|
|
#2 | |
|
Оракул
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 450 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
применение стабилизаторов, если они не будут стоять напосредственно рядом со светильниками ничего не даст.... нужны конденсаторы в каждый светильник некомпенсированная нагрузка да в таком количестве..... христоматийная ситуация - 30 светильников 4*18 некомпенсированные могут запросто сжечь простой настенный выключатель на 10А.. а теперь представьте что там у вас!!!
__________________
Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) |
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 528 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Шестое чувство мне подсказывает, что стабилизаторы особо не помогут, так как они сами могут "накрыться медным тазом" при такой НЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ нагрузке. Надо ставить компенсационные емкости. Я бы так поступил в этой ситуации. А далее (скорее всего) все будет нормально.
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
|
|
|
|
|
#4 | |
|
Новичок
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 8
Вес репутации: 0 ![]() |
Цитата:
2. А в схему электронного ПРА не входит компенсирующий конденсатор? |
|
|
|
|
|
|
#5 | |
|
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 461 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Электронные ПРА работают без дополнительных конденсаторов и в части случаев сами являются стабилизаторами. |
|
|
|
|
|
|
#6 | |
|
Оракул
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 450 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
1. стабилизатор, установленный вначале линии ничего не решит - на длинных линиях все гормоники и броски будут уже ПОСЛЕ стабилизатора! и фактически стабилизатор спасет материнскую сеть от скачков, но со стороны светильников не изменится ровным счетом ничего
__________________
Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) |
|
|
|
|
|
|
#7 | |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Например, в энергосберегающих КЛЛ корректора нет как правило.
Цитата:
Как известно, при повышении напряжения на 5%, срок службы, например, лампы накаливания снижается в 2 раза! Чтобы не допустить питания ламп повышенным напряжением следует либо заменить ПРА на качественные электронные, либо установить стабилизатор напряжения. |
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 461 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Склоняюсь к мысли, что проблема может быть из-за отсутствия конденсаторов
1) в дросселях что-то похожее на межвитковое - возможная причина перегрев из-за большого тока или гармоник. 2) при такой нагрузке вероятно большие потери напряжения и при розжиге лампы стараются это компенсировать током 3) межвитковое в дросселе изменяет его характеристики и увеличит ток через лампу в рабочем состоянии - лампы начинают умирать. Должны быть сопутствующие признаки: 1) высыхание (изменение цвета) или подгорание изоляции в местах присоединения проводов 2) дальние лампы от электрощита нестабильно зажигаются. Если этих признаков нет надо думать дальше |
|
|
|