IP67? Обеспечить столь высокий уровень IP можно лишь залив все токоведущие части светильника герметиком, а присоединение выполнять вне корпуса самого светильника, либо используя специальные цанговые сальники. Ни того, ни другого нет. Ну, не верю. Переубедите меня. ![]() А на светильники с защитным углом по индивидуальному проекту тоже предоставляются IES-файлы? Последний раз редактировалось Alexiy; 18.01.2011 в 13:23. |
|
![]() |
![]() |
#2 | |
Знаток
Регистрация: 12.01.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 36
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Как Вы пришли к выводу, что ни того ни другово нету? На фото не видно боковины. Всё там есть. Переубеждать Вас не вижу смысла, т.к. в данный момент IP67 - ничего не дает. Все равно же общий IP берется по минимальному(в нашем случае корпус светильника) - IP 54. Конечно предоставим. Последний раз редактировалось Kot137; 18.01.2011 в 14:05. Причина: забыл про желто-зеленый написать |
|
![]() |
![]() |
#3 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Знаток
Регистрация: 12.01.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 36
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Из пластиковой коробке, вместе с кембриком... Предвижу возмущение про IP и два провода
![]() Только что разобрал этот пластиковый кошух(на нем стоит IP 54): в местах предпологаемых отверстий пластик оч тонкий, чтоб можно его было проводом расковырять. И первое впечатление, что особо разницы нет один или два провода продеты, т.к. проколотый пластик закрывает зазоры(как бы стягивает). Вообще я с Вами согласен, лучше бы землю через отдельное отверстие вывели. Тем более, что там есть еще несколько незадействованных мест. |
![]() |
![]() |
#5 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
А клеммная колодка светильника где располагается (куда заводится кабель)? Почему здоровенная шпилька для подключения заземления торчит отдельно? Зачем она? Загадка.
|
![]() |
![]() |
#6 |
Знаток
Регистрация: 12.01.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 36
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Клемная колодка, как раз в этом пластиковом кожухе, а из него разводятся провода по блокам питания. И вобщем-то логично, что заземление от туда выходит.
|
![]() |
![]() |
#7 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Логично.
А зачем шпилька с резьбой и значок заземления сверху? |
![]() |