Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 | |
Мастер
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 78
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
то что я узнал на форуме у "наших" производителей или высокая цена или плохая энергоэфективность (лм/вт) взял несколько файлов IES Ruud у них вообще около 70лм с ватта |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Мастер
Регистрация: 27.04.2010
Адрес: Пермь
Сообщений: 174
Вес репутации: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
маленькая реанимация темы.
описание светильника: Офисный светильник (28-диодов) + рассеиватель, поликарбонат "колотый лёд" 1. Напряжение питания, В 160-300 2. Мощность, потребляемая светильником, Вт не более 35 3. Светоотдача с одного светодиода, Lm 114 4. Световой потоксветильника, Lm 3000 6. Степень защиты IP40 7. Габаритные размеры, Ш х Д х В 595х595х40 8. Масса, кг не более 4 11. Гарантия, месяцев От 36 до 48 светодиоды cree mx3 драйвер в режиме 350ма косинус фи 0.93 цена 3700 а теперь вопрос: что то не так, где то подвох.....
__________________
Удивительное рядом..... Интересненько Последний раз редактировалось AGBARK; 10.06.2011 в 16:18. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Оракул
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 449 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
2. мощность занижена - по факту будет не меньше 40 Вт а так - нужно посмотреть по коррекции КМ - что там и как
__________________
Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Мудрец
Регистрация: 09.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 576
Вес репутации: 392 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
А на выходе 3000lm Получается КПД светильника 94% ?????
__________________
Константин |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Например оптика (таких кривых нет больше ни у кого)... Отсутсвие стекла как такового. Драйвер с возможностью управления светильниками как хочешь. Мощность до 300Вт Световой поток - РЕАЛЬНО ИЗМЕРЕННОГО СВЕТИЛЬНИКА!!! 70 лм/Вт это ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ показатель!!! На сегодняшний день я думаю уже выше, но за ruud говорить не могу.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Мастер
Регистрация: 27.04.2010
Адрес: Пермь
Сообщений: 174
Вес репутации: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
посмотрел RUUD....
да, качественная вещь, причём ожидаемую экономию в 40% считают ОЧЕНЬ значительной!!!! а наши спрашивают: какого.... так мало, мне говорили в десять раз лучше )))))))
__________________
Удивительное рядом..... Интересненько |
![]() |
![]() |