По умолчанию Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!

Неужели ни у кого нет никаких предположений?
__________________
МЭИ
Кафедра Светотехники
Руководитель: Елисеев Н. П.
s@m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 15:04   #2
svetotech
Гуру
 
Регистрация: 16.11.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 376
Вес репутации: 173
svetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают все
По умолчанию Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!

Цитата:
Сообщение от s@m Посмотреть сообщение
Неужели ни у кого нет никаких предположений?
У меня похожая штука с колоколами на 250 мгл, тоже хелвар там...
тоже завод...
Но мы согласились с заказчиком, что виной всему строительные работы в цеху, там сварочные работы во всю ведуться...
Ждем когда запустят цех и с новыми лампами посмотрим, что будет происходить...
__________________
почти мАсквич))
svetotech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 15:28   #3
s@m
Мастер
 
Аватар для s@m
 
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0
s@m нет репутации
По умолчанию Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!

Цитата:
Сообщение от svetotech Посмотреть сообщение
У меня похожая штука с колоколами на 250 мгл, тоже хелвар там...
тоже завод...
Но мы согласились с заказчиком, что виной всему строительные работы в цеху, там сварочные работы во всю ведуться...
Ждем когда запустят цех и с новыми лампами посмотрим, что будет происходить...
Советовался по поводу сгоревших ламп - сказали что скорее всего ток КЗ, но лампы герметичны, т. е. пробоя быть не должно было...думал, что дроссель прошило, но на выходе 2А вместо 3х.

Вы никаких замеров не проводили у себя?
__________________
МЭИ
Кафедра Светотехники
Руководитель: Елисеев Н. П.
s@m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 15:56   #4
svetotech
Гуру
 
Регистрация: 16.11.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 376
Вес репутации: 173
svetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают все
По умолчанию Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!

Цитата:
Сообщение от s@m Посмотреть сообщение
Советовался по поводу сгоревших ламп - сказали что скорее всего ток КЗ, но лампы герметичны, т. е. пробоя быть не должно было...думал, что дроссель прошило, но на выходе 2А вместо 3х.

Вы никаких замеров не проводили у себя?
Замеры не делали, так как там во всю шла стройка и много сварочных работ..решили, что щас смысла нет что либо мерить. Когда все устаканится, может тогда померим... просто случай не гарантийный на лампы, вот мы и не чешемся особо.

а зачем 2 темы сделали????????
__________________
почти мАсквич))
svetotech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 16:20   #5
s@m
Мастер
 
Аватар для s@m
 
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0
s@m нет репутации
По умолчанию Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!

Цитата:
Сообщение от svetotech Посмотреть сообщение

а зачем 2 темы сделали????????

Просто вопрос очень срочный. Необходимо подписать документацию, а начальство с заказчиком бодаются, каждый пытается скинуть с себя ответственность за оборудование. Я тут между двух огней...
__________________
МЭИ
Кафедра Светотехники
Руководитель: Елисеев Н. П.
s@m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 18:21   #6
s@m
Мастер
 
Аватар для s@m
 
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0
s@m нет репутации
По умолчанию Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!

Вот так выглядит одна из сгоревших ламп.
Изображения
Тип файла: jpg Лампа 1.jpg (164.5 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg Лампа 2.jpg (152.4 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg Лампа 3.jpg (188.1 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg Лампа 4.jpg (325.9 Кб, 17 просмотров)
__________________
МЭИ
Кафедра Светотехники
Руководитель: Елисеев Н. П.
s@m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 01:27   #7
Admini
Знаток
 
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Сообщений: 35
Вес репутации: 101
Admini Мозговой центрAdmini Мозговой центрAdmini Мозговой центрAdmini Мозговой центрAdmini Мозговой центрAdmini Мозговой центр
По умолчанию Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!

У меня был такой случай, на одном предприятии начали греться и гореть двигатели, которые по сути были недогруженные. Напряжение и ток были в норме. При более детальном анализе, оказалось что с сети с соседнего предприятия лезут высокие гармоники на которые амперметр не реагировал а электротехническую сталь они разогревали.

Тут стоит сперва проанализировать чем отличаются светильники где лампы сгорели от тех что еще работают. Посмотреть куда идет фаза а куда ноль. Схему включения. Мегомметром прозвонить все цепи и дроссель на корпус.
Похоже что кратковременный пробой дросселя и на лампу кратковременно идет напряжение сети. Но это только гипотезы.
Представленные фото свидетельствуют, что ток превышал нормальный в несколько раз. Это может быть даже кратковременное превышение.
Можно выложить фото тех ламп, что еще работают.
Admini вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru