Старый 16.03.2012, 06:12   #11
Сыч
Знаток
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 30
Вес репутации: 90
Сыч Мозговой центрСыч Мозговой центрСыч Мозговой центрСыч Мозговой центрСыч Мозговой центрСыч Мозговой центр
По умолчанию Ответ: Вопрос по действию и применению СП и СНиП

Как проектировщику мне все понятно, я руководствуюсь СП и никак иначе. Но вот в описанной ситуации с гражданами, которая кстати реальная (к нам обратился человек за технической консультацией), все очень неоднозначно.
Так как
Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
Формально действуют оба документа
им даже в суде, скорее всего, ничего не удастся доказать.

Цитата:
Сообщение от DmitriyZ Посмотреть сообщение
если забудут отменить старый ГОСТ после введения нового
для недобросовестных людей и псевдоэкономистов это легальный повод сделать 2лк вместо 4лк.
В нормативке все должно быть однозначно, как мне кажется.
Всем еще раз спасибо за коментарии.
Сыч вне форума   Ответить с цитированием
 

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru