Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 | |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Вставлять свои коменты не считаю нужным, так как здесь есть люди умнее меня и имеющие возможность дать более хороший совет... Обратил внимание, что в каждой теме есть комменты Самого доброго... Алексей, простите, у меня вопрос... Для чего Вы это делаете? Большинство ваших ответов не несут никакой полезной информационной нагрузки... Вы в большинстве своем подстверждаете чужие мнения... Вы на данном форуме истина последней инстанции? Без Вашего положительного ответа чужие мнения не катируются? В Вашем сообщении по моему мнению написан бред... Зачем Вам надо было заканчивать кафедру светотехники МЭИ, тем более писать диплом у Николая Петровича, если Вы предлагаете выбирать светильники по удельной мощности? Почему не советовать людям устанавливать светодиоды, только потому что это "модно"? Буду признателен, если Вы ответите на мои вопросы, но только давайте конструктивно... Отношения выяснять идите в личку. Нечего оффтопить и флейм тут разводить! Сообщение пользователя Самый добрый не нарушает правила Форума - его не за что наказывать, а s@m получит предупреждение, чтобы другим не повадно было.
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. Последний раз редактировалось Alexiy; 22.03.2012 в 18:09. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
По второй... Уважаемый Sam. Понимаете ли... Существует множество способов проектирования осветительных установок: По коэф. использования По удельной мощности Точечный метод Таблицный метод Из опыта И еще целая масса... И все эти методы применяются... Чем более точный и обоснованный нужен ответ - тем более трудоемкий метод. Я не считаю зазорным пользоваться методами которые придумали люди намного умнее и меня и Вас. Более того, по этому методу спроектирована масса осветительных установок. И когда мне надо сделать прикидочную оценку бюджета и мощности на освещение 10 000 - 20 000 м^2 площадей включающих 50-100 помещений с различными уровнями освещенности - я сделаю эту оценку по методу удельной мощности за 15-20 минут. А сколько потратите на это вы в диалюксе? Для топикстартера, ничего не понимающего в проектировании освещения, оценка по удельной мощности не составит труда и не заставит его разбираться в диалюксе, искать ies файлы именно на те светильники которые он хочет купить и т.д. (тратить 2-3 дня) А погрешность этого метода 20% (причем как правило в сторону перебора) что является вполне разумным.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Новичок
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 3
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Alexiy, большое Вам спасибо за консультацию. Я не специалист, а отдать делать проект - это очень дорого, поэтому директор попросил меня узнать.
Потолки у нас армстронг. Подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии должны вешаться светильники (квадратные, не знаю как правильно они называются), и какой мощности лучше вставить в них лампы для наших помещений. Мы это сейчас узнаем с целью - если придет в будущем какая-то проверка, чтобы не придрались и не пришлось переделывать потолок ![]() Еще я полазила по форумам и там, в основном, пишут, что светильники можем вешать как хотим, главное чтобы они светили нормально, а вообще на каждом рабочем месте (особенно в офисе), должны стоять настольные лампы. Правда ли это? |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
P.S. Точечные в армстронгах использовать не сильно рекомендую... Другое дело - если сверхкритичен дизайн и потолок кессонированный из благородных пород дерева...
__________________
Проект "Люмика" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | ||
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Цитата:
Если нет местного освещения (настольных ламп), то общее освещение (потолочное) должно давать на столе 400 лк минимум, а если местное есть, то общее должно обеспечивать - 300 лк + местное 200 лк = 500 лк в сумме + не забываем коэффициент запаса 1,4 для офисов. Расстановка светильников на расстоянии 1200-1800 мм друг от друга обеспечит 400 лк с необходимым запасом. Светильники следует закупать только с ЭПРА фирм Tridonic, Philips, Osram, Helvar. Все остальные - не обеспечивают необходимого уровня качества освещения. Лампы - рекомендую Philips TL-D 18 W 640 и будет вам щастье. ![]() Последний раз редактировалось Alexiy; 24.03.2012 в 22:47. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 687 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
А чем лучше-то? Что даст 20% разница в цветопередаче?
840 - 100-130 руб. 640 - 30-40 руб. разница в цене - 3-кратная. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 687 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Во-первых, по СП 52... "приложение И" в подавляющем большинстве требуется Ra>80.
Во-вторых, все же зрительный и психоэмоциональный комфорт играет не последнюю роль.
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
![]() |
![]() |