| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
Мастер
Регистрация: 27.11.2009
Адрес: Домодедово, Московская область
Сообщений: 82
Вес репутации: 195 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
вы не правы. Ватра выпускала прожекторы -1 " Олимпийской " оснастки с ИЗУ и БМП в одном прожекторе.
более 100 горячих перезапусков лампа не выдержит. на стадионах такое и за год не наберется. кстати средний срок службы ДРИ 400-1 около 1000 часов. можно лампы с наработкой 1100 смело сдать в утиль. |
|
|
|
|
|
#2 | |
|
Ученик
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 ![]() |
Цитата:
Насчет БМП и ИЗУ - возможно, я был неправ. Я вообще очень уважаю Ваше мнение, поскольку Вы наверняка видели в сотни раз больше светильников, чем я. Но к сожалению, сейчас на рынке только два варианта комплектации прожекторов - с ИЗУ или с БМП. Одновременно и то и другое никто не предлагает, скорее всего из-за сложности схемы. |
|
|
|
|