Совсем недавно был проект по освещению периметра.
Шаг между светильниками и камерами 35 метров, установлены вместе с камерами на высоте 4 метра, направлены параллельно забору.
10000 люмен, оптика 56 градусов, засвечивали 3 метра за забором и 7 метров полоса перед забором, Замеры: 5 люкс на оси, 38-39 метров.