Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Добрый день, форумчане. Не получается создать новую тему, поэтому пишу сюда. Прошу вашего совета. Впервые делаю проект спортивного освещения для зала с телевизионной трансляцией. По нормативам для указанного вида спорта (хоккей) "Средний уровень вертикальной освещенности на высоте 1,5 м над поверхностью льда хоккейной площадки по направлению к главной камере при проведении соревнований с цветной телевизионной трансляцией, Еверт.ср. не менее 1500 лк, по направлению к второстепенным телевизионным камерам Еверт.ср. не менее 800 лк;
Коэффициент неравномерности освещенности Емин/Есред. не менее 0,7 и Емин/Емакс не менее 0,5". Возникла сложность с расчетом вертикальной освещенности. Сделала 2 варианта. В первом расположила горизонтально расчетную поверхность над всей поверхностью игровой площадки на высоте 1,5 м ото льда и указала тип "вертикальные освещенности", сориентировала эту поверхность в сторону камеры (т.е. стрелочка указывает от камеры в центр поверхности). Во втором варианте поставила на поле расчетный растр (выбрала Soccer 273 p, так как для хоккея там не наблюдала). Точки растра на высоте 1,5 метра. При расчете получила значения вертикальной освещенности (в сторону камеры) и освещенности, ориентированной на камеру. Загвоздка в том, что средняя вертикальная освещенность в первом и втором варианте близки друг к другу, однако отношения Emin/Ecp и Emin/Emax сильно отличаются для первого и вторго варианта (во втором значительно хуже). Отличаются от всех и являются самыми лучшими результаты расчета для точек, ориентарованных на камеру. Подскажите, какой из этих трех вариантов нужно использовать, или тут нужно что-то похитрее? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
С расчётными растрами я так и не разобрался до конца - крайне странный инструмент. Да и необходимости не было. Скорее всего - дело в количестве расчётных точек =0) Чем меньше точек - тем больше равномерность.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Новичок
Регистрация: 13.05.2008
Сообщений: 6
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Снежана; 19.03.2013 в 14:20. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Оракул
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 647 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
В настройках расчетного растра есть закладка "Расчет", в ней таблица, в таблице пункт "камера". Для него настраиваете высоту измерений.
В этой же таблице отмечаете и настраиваете все остальные расчеты - горизонтальную, вертикальную (для какого-нибудь одного направления, например от левых ворот). В результатах смотрите результаты по растру - там будет например Изолинии(Е, камера). По-умолчанию выводятся результаты для всех камер сразу, необходимо в настройках результатов снять галочки с ненужных камер. Или ничего не делать если камера только одна. Для растра можно также настроить растр замера, т.е. меньшее кол-во точек по которым будут проверять сходится ли результат с расчетом.
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Новичок
Регистрация: 13.05.2008
Сообщений: 6
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Оракул
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 647 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Результаты сравните с результатами точки расчетного растра (можно посмотреть в табличном результате) Отсутствие слова "Вертикальная" по сути верное. Эта освещенность действительно должна быть не строго по вертикали, а именно в направлении камеры.
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente Последний раз редактировалось Bomzh; 19.03.2013 в 14:53. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Новичок
Регистрация: 13.05.2008
Сообщений: 6
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Спасибо за ваши ответы.
Последний раз редактировалось Снежана; 19.03.2013 в 15:01. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Оракул
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 647 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
- Создать "Общая спортплощадка" в "Спортсооружениях"
- Настроить расчетный растр согласно требованиям вида спорта (кол-во точек, высота измерения) - Вставить "Телевизионные камеры" из тех же "Спортсооружений" Результаты будут выведены для каждой камеры.