				Вес репутации: 0  |  Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии 
			
			Всем доброго времени суток! Знатоки, помогите решить задачку. Нужно подсветить светодиодными подводными светильниками пристань длинной 70м. Светильники 12v по  18вт (15 шт). От блока питания до первого светильника 4-5м. светильники распологаются друг от друга на расстоянии примерно 4,5м Хватит ли мне кабеля 4 кв/мм для стабильного и равномерного освещения? Мало работал с слаботочкой вот по этому и интересуюсь.
		 | 
|   |   | 
|  14.05.2013, 12:14 | #2 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии 
			
			это не слаботочка, а наоборот, низковольтная сильноточка  эквивалентная схема - 35 м 0,27 кВт медным проводником 4 мм2 напряжением 12 В даст на дальнем светильнике падение напряжения 66% 25 мм2 при тех же условиях даст 10,5% падения напряжения Световой поток, вероятнее всего, снизится в квадрате... | 
|   |   | 
|  14.05.2013, 12:20 | #3 | 
| Мудрец Регистрация: 03.04.2012 
					Сообщений: 450
				Вес репутации: 354            |  Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии 
			
			Провода и кабели выбирают так: 1. Рассчитывают рабочий ток, который течет в линии, и выбирают сечения проводников по допустимому длительному току; 2. Выбранный провод кабель проверяют по механической прочности (как и где он будет проложен, в каких условиях и т.д.); 3. Затем выбранный провод (кабель) проверяют по допустимой потери напряжения. В конце линии в любом случае будет падение напряжения - оно не должно превышать определенных значений. | 
|   |   | 
|  14.05.2013, 12:36 | #4 | |
| Ученик Регистрация: 14.05.2013 
					Сообщений: 13
				Вес репутации: 0  |  Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  14.05.2013, 13:10 | #5 | 
| Высший разум Регистрация: 06.03.2009 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,312
				Вес репутации: 688            |  Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии 
			
			Решается элементарно - возьмите несколько блоков питания. Запитайте по 3-5 светильников и не будет проблем, не надо будет кабель размером с кулак закладывать    
				__________________ НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! | 
|   |   | 
|  14.05.2013, 13:15 | #6 | 
| Ученик Регистрация: 14.05.2013 
					Сообщений: 13
				Вес репутации: 0  |  Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии 
			
			Рассматривал такой вариант, но так как щит не очень большой, много блоков туда не напихать, а добавлять щит не охото, да и не хотелось тащить несколько кабелей... Походу придётся играть на мощности и вольтаже светильников
		 Последний раз редактировалось ZAR112; 14.05.2013 в 13:19. | 
|   |   | 
|  14.05.2013, 13:33 | #7 | 
| Высший разум Регистрация: 06.03.2009 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,312
				Вес репутации: 688            |   
			
			[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Формула 10.9 и все, что ниже. Потери будут 3%, нормуль. 
				__________________ НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! | 
|   |   | 
|  14.05.2013, 13:41 | #8 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии 
			
			Я на основании аналогичной формулы из Справочной книги Кнорринга 1992 года составил такую наглядную табличку: 1. вводите в голубое поле мощность в кВт 2. вводите в голубое поле длину Наблюдаете за результатами для различных напряжений, сечений и материалов (медь/алюминий) | 
|   |   | 
|  14.05.2013, 13:43 | #9 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии 
			
			Неправда. Потери будут 6,38% (надо петлю фаза-ноль считать)   Но 6,38% - для 12 В это уже вполне приемлемо, хотя разница в яркости на глаз и будет заметна (не сильно, но заметна) 6 мм2 - это уже 4,25% 10 мм2 - это уже 2,55% Последний раз редактировалось Alexiy; 14.05.2013 в 13:46. | 
|   |   | 
|  14.05.2013, 14:00 | #10 | 
| Мудрец Регистрация: 03.04.2012 
					Сообщений: 450
				Вес репутации: 354            |  Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии 
			
			а как насчет того, что светодиодные светильники (обычно) потребляют одну и туже мощность (напряжение падает - ток возрастает)? Потери уже другие будут...
		 | 
|   |   | 
|  14.05.2013, 14:06 | #11 | |
| Высший разум Регистрация: 06.03.2009 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,312
				Вес репутации: 688            |  Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии Цитата: 
  По ссылке, что я дал неправильно указано значение коэффициента С для 24В. отсюда и ошибка. В таком случае брать светильники 24В 7Вт и кабель 6 мм2. Мммм... А с чего вдруг ток возрастет если, допустим, светильник питается драйвером по току? 
				__________________ НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! Последний раз редактировалось alkrymov; 14.05.2013 в 14:26. | |
|   |   | 
|  14.05.2013, 14:13 | #12 | ||
| Ученик Регистрация: 14.05.2013 
					Сообщений: 13
				Вес репутации: 0  |  Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии Цитата: 
 Цитата: 
  для меня информации. | ||
|   |   | 
|  14.05.2013, 14:24 | #13 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии 
			
			куда уж подробнее, чем в Кнорринге? Насчёт петли - тут просто - в однофазной сети ток течёт (условно) до нагрузки по линейному (фазному) проводнику, обратно - по нулевому. В итоге проходит двойное расстояние от источника до нагрузки. Если сечение нуля в кабеле/проводе равно линейному проводнику, то и сопротивление тупо рассчитываем с учётом удвоенного растояния. Если сечение нуля меньше линейного проводника, то считать следует для каждого сечения отдельно, а после складывать. Если у нас 3 фазы, то можно условно считать, что ток течёт только по 3 фазным проводникам, а по нулю не течёт. В итоге, расчётный коэффициент потерь напряжения для 3-фазной сети вполне логично в 6 раз ниже, чем для аналогичной 1-фазной. Цитата: 
 Если светильники без стабилизации по току, то при просадке напряжения снизится и мощность светильников и потребляемый ток, а сильнее всего это скажется на световом потоке. | |
|   |   | 
|  14.05.2013, 14:38 | #14 | 
| Ученик Регистрация: 14.05.2013 
					Сообщений: 13
				Вес репутации: 0  |  Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии 
			
			Вот ещё вопрос возник, если поставить rgb светильники. Допустим 35м линия на ней 7 светильников. Можно ли будет уменьшить сечение кабеля если после блока питания поставить усилитель на 20А (может чушь написал  ,) Если не трудно объясните доступно, что этот усилитель вообще делает   | 
|   |   | 
|  14.05.2013, 14:41 | #15 | 
| Мудрец Регистрация: 03.04.2012 
					Сообщений: 450
				Вес репутации: 354            |  Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии 
			
			Стабилизированный ток для светодиодов. А потребляемая мощность драйвера остается одна и та же, а потребляемый ток меняется по закону P=I*U (для постоянного тока), т.е. I*U=const (в рабочих пределах драйвера)
		 Последний раз редактировалось Константин 12; 14.05.2013 в 14:46. | 
|   |   | 
|  14.05.2013, 14:46 | #16 | 
| Мудрец Регистрация: 03.04.2012 
					Сообщений: 450
				Вес репутации: 354            |  Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии 
			
			А кто-нибудь рассчитывал питающую сеть для светодиодных светильников действительно как нужно? Со всеми потерями, моментами, с учетом особенности светодиодных драйверов (постоянная потребляемая мощность при разном питающем напряжении) и т.д.?
		 | 
|   |   | 
|  14.05.2013, 14:47 | #17 | 
| Высший разум Регистрация: 06.03.2009 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,312
				Вес репутации: 688            |  Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии 
			
			Спасибо за разъяснения   Получается формула  как раз для того случая, когда сечения фазного и нулевого проводников равны, т.е. учитывает двойное расстояние? 
				__________________ НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! | 
|   |   | 
|  14.05.2013, 14:53 | #18 | |
| Мудрец Регистрация: 03.04.2012 
					Сообщений: 450
				Вес репутации: 354            |  Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии Цитата: 
 Можно выбрать кабель так, что все будет хорошо работать, но стоимость кабеля будет очень высокой и он не будет "оптимально нагружен", а можно выбрать так, что у последнего светильника (или у последних) будет срабатывать защита (если такова есть) от нехватки уровня напряжения.. | |
|   |   | 
|  14.05.2013, 14:59 | #19 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии | 
|   |   | 
|  14.05.2013, 15:53 | #20 | |
| Ученик Регистрация: 14.05.2013 
					Сообщений: 13
				Вес репутации: 0  |  Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии Цитата: 
  Спасибо большое всем кто поучаствовал и реально помог с этой задачкой. Но всё же хотелось бы получить разъяснение по поводу усилителя, будет от него толк или нет. Дальше буду сам кумекать на свой страх и риск, исходя из полученных знаний   | |
|   |   | 
|  14.05.2013, 16:31 | #21 | 
| Высший разум Регистрация: 06.03.2009 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,312
				Вес репутации: 688            |  Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии 
			
			Что за усилитель то?
		 
				__________________ НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! | 
|   |   | 
|  14.05.2013, 16:49 | #22 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии 
			
			Очевидно, речь об усилителе RGB сигнала от RGB контроллера Усилитель этот запитывается от индивидуального блока питания Последний раз редактировалось Alexiy; 14.05.2013 в 17:01. | 
|   |   | 
|  14.05.2013, 16:53 | #23 | 
| Ученик Регистрация: 14.05.2013 
					Сообщений: 13
				Вес репутации: 0  |  Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии | 
|   |   | 
|  14.05.2013, 17:02 | #24 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии Цитата: 
   
				__________________ Проект "Люмика" | |
|   |   | 
|  14.05.2013, 17:03 | #25 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии 
			
			Разбейте светильники на группы по 3-5 шт. и к каждой группе тяните отдельный кабель, а источник питания лучше установить в геометрическом центре для минимизации длины кабеля до самого удалённого светильника,  По возможности, на каждую группу отдельный источник питания - это грамотное решение - в случае замыкания (вода как-никак...) вырубятся не все светильники, а только одна группа и локализовать неисправность будет несравненно легче. Вот и все возможные рекомендации. Последний раз редактировалось Alexiy; 14.05.2013 в 17:05. | 
|   |   | 
|  14.05.2013, 17:10 | #26 | |
| Мудрец Регистрация: 03.04.2012 
					Сообщений: 450
				Вес репутации: 354            |  Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  14.05.2013, 17:48 | #27 | |
| Ученик Регистрация: 14.05.2013 
					Сообщений: 13
				Вес репутации: 0  |  Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии Цитата: 
  . Пока писАл пришла в голову мысль, можно ведь ближайшие группы сделать с бОльшим количеством светильников, чем дальние, по крайней мере уровнять сечение кабеля на всей линии). Спасибо, Ваш пост натолкнул меня на новые размышления   | |
|   |   | 
|  14.05.2013, 19:07 | #28 | 
| Высший разум Регистрация: 06.03.2009 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,312
				Вес репутации: 688            |  Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии 
			
			У вас до БП светильника 220 пойдет?
		 
				__________________ НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! | 
|   |   | 
|  15.05.2013, 03:52 | #29 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии Цитата: 
  Цена светильников и цена монтажа всё равно всё перекроет. | |
|   |   | 
|  15.05.2013, 10:32 | #30 | |
| Ученик Регистрация: 14.05.2013 
					Сообщений: 13
				Вес репутации: 0  |  Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии 
			
			Да, БП в щите стоять будут, а от них уже 24V(решил таки 24v так как сечение кабеля поменьше) в воду пойдут. Цитата: 
  , даже премию не выпишут. Поэтому монтаж не перекроет. На счёт управления не очень понял, скорее всего они будут работать в одном цвете и ими не надо будет управлять. Включаться будут от фото реле или таймера. | |
|   |   |