Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#3 |
Знаток
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 44
Вес репутации: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Аварийное освещение должно включаться в случае аварии сети рабочего освещения (сорри за тавтологию).
При этом, оно служит для безопасной эвакуации людей. Если у вас по технологии ночью цех простаивает, рабочее освещение принудительно отключено, то и АО не должно гореть. Другое дело, если у вас цех ночью функционирует. Но сомневаюсь, что в этом случае без рабочего освещения вы обеспечиваете должную освещенность рабочих мест. Про связь АО и естественной освещенности не слышал и не читал ни разу. Более того, полагаю, что нет документов федерального уровня, где указывалось бы, что в конкретные временные промежутки АО можно не включать, "потому что белые ночи". В другие же времена года ночь нормальная, темная. Следовательно, оборудование должно быть рассчитано на работу по самому "сложному" варианту. Другое дело, что спроектировав правильно АО (по ГОСТам и СНиПам), вы можете заложить функционально (вручную или автоматически) отключение его в определенные часы или дни. При этом, в случае аварии на линии, АО включится автоматически. Последний раз редактировалось Svetovik; 06.06.2013 в 15:17. |
![]() |
![]() |