Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 | |
Мудрец
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 433
Вес репутации: 128 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
При расчете внутрянки значение этого коэффициента используется для расчета (когда считаем необходимое количество светильников для получения заданного уровня освещенности). В архитектурно-художественной подсветке что? Там у нас не стоит прямой задачи рассчета количества светильников чтобы выделить например какой-нибудь художественный элемент фасада. В этом случае значение коэффициента техобслуживания учитывается при расчете освещенности? Мы ведь не задаем значение в люксах, наоборот, мы подбираем светильник, чтобы получить нужный эффект и освещенность... Надеюсь что мой вопрос стал более понятен. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Этот коэффицент "снижает" освещенность/яркость создаваемую на фасадах. Т.е. в начальный момент будет Е(расчитанная в диалюксе)*(1/Mf)
Mf от 0,5 до 0,8 После чего вы подбираете необходимую мощность СП. Либо их количество - при заливке.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Мудрец
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 433
Вес репутации: 128 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Спасибо ![]() |
|
![]() |
![]() |