Системы группового диммирования типа Кулон снижают напряжение на линии до 170 В, т.е. на 30%.
Вы правы на счет нехватки напряжения для пробоя. Вот только его создаёт ИЗУ - 4 кВ, и только при запуске... А в горящей лампе достаточно заряженных частиц для поддержания дуги и при 170 В. Диммером может быть обычный ЛАТЕР |
|
|
|
|
|
#2 | |
|
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 821 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Посмотрите график: http://images.philips.com/is/image/PhilipsConsumer/928481300098_EU-LV2-global-001?wid=150&hei=150&$jpglarge$ Как можно видеть из него при отклонении напряжения остальные характеристики меняются намного быстрее. А сами характеристики приводят в диапазоне +-5% (максимально допустимое отклонение) |
|
|
|
|
|
|
#3 | |
|
Мастер
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 75
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
В частности Venture (США) не рекомендуют диммировать только ДРИ с керамической горелкой, хотя и они диммировались, но уж очень зеленели. Если говорить о "провалах" опять же каков порядок. При подаче на ЭмПРА менее 170 В - погаснут практически все, в зависимости от модели и условий. |
|
|
|
|
|
|
#4 | |
|
Гуру
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 338
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
И еще вопрос, вы считаете, что диммирование газоразрядных ламп происходит путем уменьшения напряжения? Одно ли и тоже понятие - напряжение перезажигания и напряжение повторного зажигания? спасибо.
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". |
|
|
|
|