Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#8 | |
Знаток
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 35
Вес репутации: 165 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Большое количество драйверов именитых брендов имеют диапазон рабочих температур -40...+70. Но: 1) режим снижение выходного тока срабатывает уже при +60 (и это не называется в открытую защитой, хотя ей и является) 2) существует понятие температуры Tc, максимум которой обычно +85 Суммируя: БП может уже при +60 окружающих начать снижать выходной ток. Следовательно, если в цеху всегда +70 (вряд ли конечно) светильник изначально будет "задиммирован". При +70 температура Tc может превысить максимально допустимую (зависит от реализации теплоотвода) и существует вероятность отключения светильника (самый драматический вариант). Так что вопрос подбора БП и организации именно его охлаждения встает здесь на первом месте. С СД все проще, были бы деньги на использование высокоэффективного на малом токе. |
|
![]() |
![]() |