Старый 19.11.2014, 02:03   #9
cvi
Мудрец
 
Аватар для cvi
 
Регистрация: 18.12.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 473
Вес репутации: 846
cvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Про ЭМС

Цитата:
Сообщение от FAMOR Посмотреть сообщение
Интереснее другое.
В 2012 году ЭПРА (хлам) соответствовал ГОСТ Р 51317.3.2-2006.
А в 2014 нет.
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 нормирует величину гармоник тока. Причем тут кондуктивные помехи на сетевых зажимах, результаты по которым приведены на рисунках?
cvi вне форума   Ответить с цитированием
 