Постоянно работаем с такими объектами.
бери 150 лк на оборудовании (это как правило, освещённость на вертикальных поверхностях на уровне 1,5 м от пола) и 75 лк в проходах на уровне пола. Аварийное освещение должно составлять не менее 30% от нормируемого рабочего, то есть, не менее 45 лк на оборудовании. С нормативами - действительно не так просто... Даже просмотрев МГСН и СанПиН всех нужных норм не найдёте. Освещение и рабочее и аварийное (прожекторы с широким лучом или уличные утилитарные светильники) я ставлю на колоннах (обычно колонны с шагом 6 м) на высоте до 5 м (чтобы для обслуживания не требовалось оформлять допуск к работам на высоте и спецприспособлений типа туры/вышки) На потолок повеситься в таких помещениях как правило невозможно, ибо там под потолком необслуживаемая кран-балка ездит и все ваши светильники посшибает. Так что потолок - вообще не вариант. |
![]() |
![]() |