Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 | |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 241 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
в зоне приемки и покраски 1000 люксов желательно минимум, причем с соответствующим Ra, а то машины будут серобурмалиновые выезжать ... На длину не обратил внимания, ссори, тогда намного лучше, можно считать, что их 24, т.ч. по заливки уже нормально должно быть наверное А как они перевозятся? Или они составные и стыкуются на объекте? А то делали мы одним, 3,3 метра светильники ![]() ![]() Сертификаты и протоколы на серию. Или вы про светотехнический? Собственно конкретно на этот вариант его тоже нету, у нас в производстве 5 типов светодиодов для данного корпуса + разные режимы работы+разные температуры+ разные бины... изменяем отдельные варианты, остальные пересчетами... + клиенты иногда для себя измеряют + в журнал отдаем, там измеряют... проверяем нашу точность рассчетов... А откуда 174 ли/Вт ? У нас нет такого, есть 114 лм/Вт в этом светильнике, светодиоды LG 59R G3 (>172лм на 65мА (рабочий ток 200мА) на 25 градусов 5000К), в данном варианте 175мА ![]() Оба варианта в условиях отсутствия полных данных однотипны практически, в зоне относительной погрешности ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Ученик
Регистрация: 07.02.2015
Адрес: Королев МО
Сообщений: 26
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Ну вот уже конструктивный разговор ))
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Эо же ваш сайт? и вот везде "Эффективность модулей 174 Лм/Вт" и минимум 146. С перевозкой проблем нет. Эти светильники проектировали специально для торговых залов X5 и для освещения складских помещений. При длинне 2800мм получается оптимальная стоимость готового светильника и выглядит он достойно. Установлен один мултидрайвер 350/500/700mA и 5 линеек. Линейки с 30 чипами ставят при высотах до 5-6м и с 60 чипами идут уже от 5 до 12м. И есть 2 вида оптики- симметрия и ассиметрия. Можно делать светильники короче кратно 56см, но погонная стоимость будет немного выше. Ну и комплектация вся, как уже писал, Vossloh-Schwabe а разработки Panasonic. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 241 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Это эффективность модулей, на токе биновки 65 мА (ну в Азии их почему то бинуют на таком токе большинство компаний)...
далее потери, грубо: КПД источника - 10-12% Светорассеиватель+ конструктив светильника - 10-15% Нагрев - 5% Рабочий ток 175 мА - 17% Итого с учетом всего этого и получается порядка 112лм/Вт ... Цитата:
Последний раз редактировалось vladmark; 25.05.2015 в 18:48. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Ученик
Регистрация: 07.02.2015
Адрес: Королев МО
Сообщений: 26
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось vladmark; 25.05.2015 в 18:48. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Ученик
Регистрация: 29.04.2015
Адрес: Челябинск
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Если есть мойка, то нужно использовать светильники с защитой от струй воды, вот например [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!].
Для общего освещения могу рекомендовать [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] это новая серия по специальной цене |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Гуру
Регистрация: 22.05.2014
Адрес: Frankfurt a.M., Germany
Сообщений: 296
Вес репутации: 399 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Для мойки требуется светильники с IP69, а если присутствует мойка горячей водой, то IP69K
__________________
Сделано в Германии www.deglight.com |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1152 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
А есть такая степень защиты - IP69? Кажется, IP68 самая большая, далее идут уже специальные требования, которые обозначаются домолнительной маркировкой на светильнике.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Гуру
Регистрация: 22.05.2014
Адрес: Frankfurt a.M., Germany
Сообщений: 296
Вес репутации: 399 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Помещение взрывоопасное. Просто светильник - не пойдет!!!
__________________
Сделано в Германии www.deglight.com |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 241 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |