Ребята, подскажите пожалуйста.
Ввели в заблуд. Уровень освещения на горизонтальной плоскости - это средний уровень освещения на рабочей плоскости 0.850 от пола??? |
|
|
|
|
|
#2 | |
|
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,623
Вес репутации: 1405 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
0.85 от пола - частный случай.
__________________
Проект "Люмика" |
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
Ученик
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 18
Вес репутации: 0 ![]() |
|
|
|
|
|
|
#4 |
|
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,623
Вес репутации: 1405 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Наиболее часто освещённость нормируется либо на уровне пола (0м), либо на высоте рабочей поверхности 0,8м (средняя высота столешницы). Высоты, на которых нормируется освещённость для каждого вида деятельности/помещения, указывается в соответствующих нормативах. Например - в СП 52.13330.2011. "Естественное и искусственное освещение".
Вам где освещённость посчитать надо?
__________________
Проект "Люмика" |
|
|
|
|
|
#5 | |
|
Ученик
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 18
Вес репутации: 0 ![]() |
Цитата:
600-800lx на основной площади, на развесках 1500lx. |
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,623
Вес репутации: 1405 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тогда, если следовать логике, рабочая плоскость - это уровень витрины, выкладки товаров. На этой высоте считать и надо. Обычно берут 0,8м.
__________________
Проект "Люмика" |
|
|
|
|
|
#7 |
|
Ученик
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 18
Вес репутации: 0 ![]() |
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
Гуру
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 255
Вес репутации: 266 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|
#9 |
|
Ученик
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 18
Вес репутации: 0 ![]() |
|
|
|
|
|
|
#10 |
|
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,623
Вес репутации: 1405 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Для Вашего случая рабочая плоскость горизонтальная. При стеллажной выкладке рабочая плоскость может быть вертикальной.
__________________
Проект "Люмика" |
|
|
|
|
|
#11 |
|
Ученик
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 18
Вес репутации: 0 ![]() |
Ребята, всем большое спасибо.
|
|
|
|