Старый 24.09.2015, 14:29   #1
VopisUVD
Новичок
 
Регистрация: 24.09.2015
Сообщений: 5
Вес репутации: 0
VopisUVD нет репутации
По умолчанию Re: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE

Здравствуйте уважаемые специалисты.
Нужна схема подключения для:
Светильник светодиодный ДВО-38w LED 2975Лм Belluce/rastr/DR-1 595х595
и INVERLUX PLUS SA-SE
VopisUVD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2015, 08:56   #2
NEMO
Мастер
 
Аватар для NEMO
 
Регистрация: 29.07.2013
Адрес: москва
Сообщений: 124
Вес репутации: 98
NEMO Мозговой центрNEMO Мозговой центрNEMO Мозговой центрNEMO Мозговой центрNEMO Мозговой центрNEMO Мозговой центрNEMO Мозговой центр
По умолчанию Re: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE

Цитата:
Сообщение от VopisUVD Посмотреть сообщение
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Нужна схема подключения для:
Светильник светодиодный ДВО-38w LED 2975Лм Belluce/rastr/DR-1 595х595
и INVERLUX PLUS SA-SE
Этот блок для люм ламп, к светодиодным светильникам не подключается.
NEMO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 12:17   #3
GSU
Профи
 
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 85
GSU Любимец - говорит делоGSU Любимец - говорит делоGSU Любимец - говорит делоGSU Любимец - говорит дело
По умолчанию Re: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE

Цитата:
Сообщение от VopisUVD Посмотреть сообщение
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Нужна схема подключения для:
Светильник светодиодный ДВО-38w LED 2975Лм Belluce/rastr/DR-1 595х595
и INVERLUX PLUS SA-SE
STABILAR Вам в помощь, скорее всего подойдет модель BS-200-1 LED,
но лучше проконсультироваться в БС.
GSU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 14:24   #4
VopisUVD
Новичок
 
Регистрация: 24.09.2015
Сообщений: 5
Вес репутации: 0
VopisUVD нет репутации
Thumbs up Re: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE

Спасибо, наставили на путь истинный
VopisUVD вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения