Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 820 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Что то срет в сеть.
Такие симптомы проявляются при кратковременных всплесках тока в следствии отсутствия входных фильтров. Варианты решения: 1) Менять проводку на потоньше и подлинее 2) Ставить ограничители пусковых токов *(защиту от импульсных помех) 3) Поменять все блоки питания на человеческие. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Знаток
Регистрация: 22.10.2013
Сообщений: 30
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
По первому и второму варианту можно поподробнее? Как это реализуется на практике? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Гуру
Регистрация: 12.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 314
Вес репутации: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Какие токи через диоды?
Есть уверенность, что китайцы снова не сэкономили на размере кристалла и он тупо не перегружен по току? - об этом, кстати, свидетельствует напряжение на светодиодах - 3,3 В - это многовато - лучше, если будет 3,05-3,1 В. Согласно статьи Ирбиса, у них идет речь об электрическом пробое и деградации кристалла. Такая весчь на поверхность люминофора не всплывает. На показанных фотографиях - скорее тепловая деградация. ИМХО, кристаллы таки оказываются перефорсированными по току
__________________
В прошлой жизни был хорошим радиоинженером Последний раз редактировалось Знающий; 08.10.2015 в 21:32. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Ученик
Регистрация: 03.11.2010
Сообщений: 18
Вес репутации: 59 ![]() |
![]()
Дело не в качестве светодиода, а в превышении тока через него. Об этом говорит черная точка на кристалле- явно превышение питающего тока. Чем питаете? БП с гальванической развязкой? т.е есть ли трансформатор ( не дроссель) ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 820 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Черная точка - симптом токовой перегрузки. Есть подробная статья на сайте кри, резюме из которой - если хоть раз светодиод испытал перегруз, значит он скоро сдохнет. Может возникать вследствии: 1) Помехи 2) Статика 3) Пусковые токи Борьба: 1) Ставим шумодавы/фильтр/резюки/ - дорабатываем схему питания/подключения 2) Делаем заземление, подключаем PE проводник, соскабливаем краску с места подключения PE, и прочие методы борьбы 3) Методы борьбы те же что и у 1. Но лучше целиком заменить драйвер. Ответ на вопрос "почему только тут". Так звезды встали ). Если серьезно - действительно есть "проклятые" объекты, на которых все ломается, хотя на 1000 других это же оборудование работает исправно. Выяснить зачастую так и не удается, а решается наворотом дополнительных мер борьбы с качеством наших сетей, и втыком главному энергетику (чтобы сварочник, собака, больше на осветительные сети не подрубал). PS стабилизатор вещь бесполезная в вашем случае. Или вам его надо в каждый светильник поставить. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Знаток
Регистрация: 22.10.2013
Сообщений: 30
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Знаток
Регистрация: 22.10.2013
Сообщений: 30
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
оно? |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 820 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Новичок
Регистрация: 05.02.2013
Адрес: Чаша
Сообщений: 2
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Вопрос по первому фото с потемневшим (уже почерневшим) чипом, компаунд сам осыпался (желтый, с люминофором, его крохи вокруг)? На ощупь компаунд силикон? Или твёрже (типа эпоксидного)? Что за помещение? Есть какая "химия". На следующих фото видно, как будто осела "пыль" елочкой. Или я не прав?
Последний раз редактировалось finta; 26.01.2016 в 05:03. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Знаток
Регистрация: 22.10.2013
Сообщений: 30
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Получается что какие-то паразитные токи (на этом объекте) текут по цепи земля-нейтраль после отключения фазного проводника. Последний раз редактировалось kipsso; 27.01.2016 в 08:09. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Копать именно в этом направлении. А если земля по-тихоньку отгнивает (нестабильный контакт), то на светильник и 380В проскакивать может... УЗО в сети не стоит?
__________________
Проект "Люмика" |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Знаток
Регистрация: 22.10.2013
Сообщений: 30
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
Мастер
Регистрация: 13.06.2013
Сообщений: 186
Вес репутации: 108 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
380 возникнет если электрик на ноль фазу посадет.
__________________
veled.ru - Светодиодное освещение и комплектующие |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
В общих чертах [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!].
Поправка: обрыв не земли, а нуля - запаренный был )))
__________________
Проект "Люмика" |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Ученик
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 12
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
1. Поставьте стабилизатор напряжения.
2. Компенсируйте гармоники. |
![]() |
![]() |